松下伺服驱动器使用手册
如何在
松下伺服
A5
驱动器
的面板上操作试运转?
答:
如何在
松下伺服
A5
驱动器
的面板上操作试运转?驱动器上电后按一次设置键S进入d01.SPd; 按3次模式键M进入辅助模式AF_ACL,按4次向上键直到出现AF_JOG;按一次设置键S进入JOG - 模式;再按住向上键约5秒后,显示JOG- - -逐渐增加 直到显示rEAdy为止;再按住向左键约5秒后,右边的小数点逐渐向左...
松下驱动器
a5怎么设置参数?
答:
松下
A5
伺服驱动器
的参数设定步骤如下:1、驱动器上电后按设置键Set进入监视器模式,LED显示d01.SPd 2、按模式键Mode进入参数设定模式,LED显示Pr_000 3、按上、下、左键选择要设定的参数Pr_xxx,然后按设置键Set进入该参数的设定值,调整设定值后再次按设置键Set约2秒更新参数值,完成后界面自动返回...
a4
松下伺服驱动
试运行怎么设置?
答:
松下伺服
JOG 试运行操作:按一次S,三次M,四次向上键,一次S,长按向上键5秒,再长按向左键5秒,进入JOG,这时按上、下键电机即可正、反转。这就是JOG试运行;RF-JOG 按下S 移动到JOG - 持续按▲键直至显示为READY画面。持续按向左的方向键直至显示5 U_ ON。1.JOG试机功能 仅按基本接线...
松下
a5
伺服驱动器
怎么调试?
答:
对于没有
使用
X5的调试步骤:(
驱动器
开环模式)。应用中
松下
A5驱动器处于位置控制模式,需要调整的参数:各参数设置后需要保存,除Pr0.03外,其他的参数修改需要重新上电才有效。调试步骤:(默认的不用修改)。1.更改驱动器的输入模式为脉冲+方向模式:P0.07改为3。2.根据螺距(设计值)和光栅尺分...
松下伺服
电机及
驱动器
的
使用说明书
和手册!
答:
这是
松下
A4系列的
驱动器
+电机(400W)需要PLC发脉冲进行位置控制,脉冲的个数等比于电机转动的位置,用
伺服
定位准确,速度快。资料下载地址:http://industrial.panasonic.com/ea/i/25000/fa_pro_acs_c/fa_pro_acs_c.html
求
松下伺服驱动器
MSDA023A1A
说明书
答:
下载文件:MINAS_A_中文
手册
_20131029115828.pdf|
松下
a系列的老
伺服
了.
松下
ncssa400如何
使用
?
答:
1.1 交流
伺服
电机是藉由专用的
驱动器
运转。不可将商用电源(100/200V, 50/60Hz)直接连接至伺服电机的线路,否则伺服电机将会不正常运转并造成伺服电机永久性损坏。1.2 请于伺服电机规格规定范围内
使用
该产品。尤其特别注意电机温度须于规格规定范围内。1.3 伺服电机轴芯材质不具防锈能力,为确保长期使用...
松下伺服
自带的IO口控制刹车怎么设置参数
答:
1. 打开
松下伺服
控制面板,将伺服电机连接电源与电脑。2. 选择“通信参数”标签,填写好
伺服驱动器
的相关信息并进行连接。3. 选择“控制参数”标签,找到“IO出力1设定”这一项。4. 将“地址”设置为“0x0C20”,“参数值”设置为&...
松下
A4
伺服驱动器
参数如何恢复出厂值
答:
1)
松下伺服驱动器
修改参数的操作方法 a.接通驱动器电源;b.按操作面板上的“set”键;c.按住“mode”键,选择参数页面 pr _00 松下a4数字交流伺服调试
说明书
5 d.用上 ○ ∧ ,下 ○ ∨ 按钮,选择你需要修改参数的参数号码 pr _42 (例修改42号参数);e.按“set”键,显示原来的参数值 00;f....
使用松下
A5
伺服
电机的试运转的时候。
驱动器
面板显示E┌┌O┌(伺服未准...
答:
以上部分是
松下
A5
驱动器
的试运转模式操作及说明。在试运行模式的时候需要将外部提供的
伺服
ON输入(X4-29引脚)给断开,参考下图(位置模式的X4配线图)