55问答网
所有问题
当前搜索:
机房精密空调安装技术要求
怎么
安装机房
专用
空调
?
答:
3. 安装工艺要求
室内外机垂直位差≤22m,管道水平距离≤40m,若位差过大,则应每隔6m设置存油弯,增大管径以减少阻力
。 4. 供水、排水、供电 供水管、排水管规格,供电电缆规格按技术规范,引到实际安装位置处。 5. 安装维护专用工具 压力表,真空泵,割刀,扩管器,焊接工具(氧...
精密空调安装
要注意什么 有哪些具体
要求
答:
3、在电源进线上要装配一只自动空气开关
。4、
进线要用铜芯导线和电缆线
。5、
设备专管供水、水压不低于0.1MPa
.6、用户要自配电源总开关及熔断丝,恒温恒湿空调机要有可靠接地,地线要用多股铜线,并经常检查,以确保人身安全。7、机组出风口有导风板,用户可自由调节风向,使房间温湿度均匀。8、加湿...
机房空调安装
方法
答:
一、机房空调怎么安装1.当空调器供气不足时,建议地板高度应为mm300mm。空调周围应该有足够的维护空间
。距离应该能够轻松打开机柜门和维护人员的适当空间。2.室外机的安装应放在空气清新的空气中。为了便于空气流动和提高散热效果,
室外机的上部和上部不应有障碍物
。3.由于有条件限制,室外机必须侧向安装时...
精密空调安装
要注意什么
视频时间 02:37
IT
机房空调
怎么
安装
?
答:
而且制冷剂循环流量减小,制冷量下降,使机组设备不能正 常散热
。而标准机房的特点是发热量大,其空调即使在冬季也要具备降温功能。 舒适性空调在冬季运行时,制冷量下降,蒸发器温度低、结霜,机组不能正常 工作,不能适应机房的冬季运行要求。精密空调采用可调速冷凝风扇和带储液罐冷凝器等方法,保持...
【
精密空调安装
】你所不知道的神奇简便安装方法
答:
可以提供满足更高室外温度环境的冷凝器配置,LEE-TEMP低温启动冷凝器配置,满足-34℃~+45℃的室外温度环境,确保北方地区冬季
机房
制冷需求。
精密空调安装
步骤:1.吊装内机的时候,内机离房顶距离不得小于1公分,避免机器运行时与墙顶 产生共振,内机吊装需考虑千分之五的坡度,接冷凝水的一侧要稍微低...
精密空调安装
施工方案
答:
2、恒温恒湿空调产品选型1、现使用空调系统说明根据用户机房面积40m2计算,应使用2台12.5KW风冷式
机房精密空调
,送风方式为上送风。1.3、产品选用根据现场考察,我们向贵单位建议如下方案,我们推荐以下:满足以上指标
要求
的空调有关参数如下:1.4、气流组织方式根据本机房的特点,...
机房精密空调
内外机水平距离为70米,艾默生厂家回应不能超60米,
技术
难题...
答:
看你是什么
空调
,风冷机组还是冷水机组,一般风冷机组室外机到室内机的长度一般在60M左右,最长最好不要超过90M(不同厂家可能不同,这是一般品牌都能达到的);室外机不能低于室内机5米。在我的了解中,如果是风冷机组艾默生室外机离室内机最远是150M,如果按照你说的70M对艾默生的空调来说应该不是...
机房
用
精密空调
有什么
要求
答:
机房用精密空调有什么要求,下面让小编带大家了解一下吧:一、机房用精密空调有什么
要求机房
设备散热量很大,为了稳定机房内的温度就需要配置精密空调,一般机房用的
精密空调要求
做到:1、大制冷量机房的热负荷很大,IT类设备的发热严重,致使单位面积热负荷远高于作业区域,即热负荷很大,这要求机房空调有较...
精密空调
温度精度
答:
2. 报警系统:当温湿度波动超出设定范围时,
精密空调
能发出声光报警信号,报警极限值可人工设定。3.
安装要求
:计算机
机房
的位置选择应考虑多方面因素,如用户接近性、安全性以及建筑物的中心区域等。机房应避免外部温度和相对湿度影响,并选择合适的材料进行隔热和密封。4. 设计考虑:在设计机房时,需要...