55问答网
所有问题
当前搜索:
机房机柜设备摆放顺序
机房机柜
内部
设备
安装
顺序
有什么要求?
答:
机房机柜内部设备安装顺序要求如下:(1)
主机、存储设备、服务器机柜宜分区布置,主机、存储设备、服务器机柜及UPS、空调机等设备应按产品要求留出检修空间
,允许相邻设备的维修间距部分重叠。(2)合理规化分阶段进入机房的设备及预留扩充设备的相对位置,既要符合计算机系统的工艺流程,又要方便今后扩充设备的...
机房机柜
中不同类型
设备
的
摆放
位置有没有什么讲究?
答:
一般都是 最上面放交换机。 中间放 机架式服务器 最下面放存储
。 我客户全是这么放的 。
机房
空调,
机柜
的
摆放
位置?新风机和配电柜放在一起吗?
答:
消防应该和ups配电柜放一起 风机放在第二个房间
机房
列间柜怎么解释,怎么
摆放
?
答:
一般叫列头柜
,就是电源配电柜,因为这个配电柜一般装于一列设备的第一个位置(相当于头),这一列的设备均由此列柜引电,所以叫列头柜。列头柜起的是分流的作用。摆放在机房机柜的最一位置。
网络
机柜
内
设备
布置原则有那些?
答:
1、主备电源需接到不同的列头柜;2、数据线路(光纤、网线)与电源线需分
机柜
两侧捆绑,且使用不同走线架;3、光纤使用蛇皮管或波纹管、网线使用扎带进行整齐布放;4、同种类型
设备
最好放在同一机架内,且设备间保留4u的空隙;具体规范可以参考移动电信等运营商级
机房
施工规范 参考资料: http://wenku.baidu.com/...
我
机房
约20多平米网络
机柜
与服务器机柜一共6个,是并在一起
摆放
还是分开...
答:
这个没有固定的模式。不过分开 摆的话,比较方便,因为经常会在
机柜
前、后两面工作,如果一排太长了,就得多跑路。
机房机柜
安装规范有哪些,机房机柜有什么需要注意的?
答:
(3)
放置
发热量较大的服务器如IBM690、670等服务器机柜时,其机柜前面之间的净距离不应小于2.1米,以免热密度太高从而影响
设备
的散热。;(4)设备较多的服务器机房建议列头柜方式,使综合布线线缆汇集到列头柜,而不是核心柜,从而节省双绞线与光纤;
机房机柜
有什么需要注意的?绿色机房的概念应该包括节能和...
机柜
的布局和间距要求
答:
4 不应设置在电磁场干扰较强及其它可能影响消防控制
设备
工作的设备用房附近。《电子计算机
机房
设计规范》第2.3.4条 主机房内通道与设备间的距离应符合下列规定:一、两相对
机柜
正面之间的距离不应小于1.5m;二、机柜侧面(或不用面)距墙不应小于0.5m,当需要维修测试时,则距墙不应小于1.2m;三...
如何做好
机柜
整理
答:
固定
设备
:将
机柜
中的挡板调整到合适的位置,使管理员能够不开机柜门就可以看到所有设备的运转情况,同时根据设备的多少和大小适当地添加挡板。注意要在挡板间留出一定的空隙。将机柜内所有用到的交换设备、路由设备按照预先画好的图
放置
好。网线贴标:所有网线连接好以后,需要对各网线进行标识,将准备好的...
机房设备
安装要求
答:
机房设备
的安装要求:(1)承重大于600kg;m2的设备应单独制作设备基座,不应直接安装在抗静电地板上。(2)
机柜
内安装的设备应有通风散热措施。(3)有序列号的设备应登记设备的序列号;有源设备进行通电检查并且工作正常。(4)设备安装机柜应张贴设备系统连线示意图。设备基座承重大于600kg/m2的设备应单独制作设备基座,...