末端消火栓压力要求不小于
...高层建筑最不利点
消火栓
静水
压力不
应低于( )Mpa。
答:
【答案】:B 《高层民用建筑设计防火规范》规定:建筑高度不超过100m,
最不利点消火栓静压不应低于0.07MPa
。
8层宿舍楼房屋顶
末端
试水
消防栓压力
表不能低于多少?
答:
这个消火栓末端静压压力不小于10米的
,也就是1公斤压力。消火栓没有末端试水,只有试验消火栓显示静压压力不小于10米水柱,动压压力一般不小于15米水柱。
消火栓压力
规范
要求
答:
消火栓压力规范要求静压压力不小于7米的也就是不小于0.07mpa
。根据规范要求的是静压压力不小于7米,动力正常不小于10米的水柱。消防栓的放置位置:1、消防栓应该放置于走廊或厅堂等公共的共享空间中,一般会在上述空间的墙体内,不能对其做何种装饰,要求有醒目的标注(写明“消火栓”),并不得在其前...
消火栓压力
多少为正常范围
答:
消火栓最不利点动压和静水压力是动压0.35MPa、0.25MPa,静压0.07MPa、0.10MPa、0.15MPa.国家规范规定
,最不利点处的静水压力包括一类高层公共建筑,不应低于0.10MPa,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa,高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07MPa,多层住宅不宜低于0....
最不利点
消火栓
的静水
压力不
应低于多少
答:
室内消火栓的静水压力具体要根据建筑本身的体量来确定。以民用建筑为例,单多层民用建筑,
室内消火栓的静水压力要求不低于0.175Mpa
,充实水柱距离不小于10米。高层民用建筑,室内消火栓静水压力不小于0.35Mpa,充实水柱距离不小于13米。高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口...
室外
消火栓压力要求
有哪些
答:
消防栓最不利点的静水压力需满足以下要求:1、一类高层公共建筑,不应低于0.10MPa ,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa;2、高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,
不应低于0.07MPa
,多层住宅不宜低于0.07MPa;3、工业建筑不应低于0.10MPa,当建筑体积小于20000立方米时,不宜...
消防栓的压力要求
多大?
答:
消防打压一般1公斤以上。《消防给水及
消火栓
系统技术规范》规定:室内消防给水应采用高压或临时高压给水系统,当室内消防用水量达到最大时,其水压应满足室内最不利点灭火设施的
要求
。室外低压给水管道的水压,当生活、生产和消防用水量达到最大时,不应小于1公斤以上(
不小于
0点10
压强
),需从室外地面算起...
消防栓
水压标准规定
答:
3、室内消火栓应采用高压或临时高压给水系统,当室内消防用水量达最大时,其水压应满足室内最不利点灭火设施的要求;室外低压给水管道的水压,当生活、生产和消防用水量达最大时,不应小于0.1MPa。4、当建筑高度不超过100米时,高层建筑最大不利点消火栓静水压力
不应低于0.07MPa
;当建筑高度超过100米时...
消火栓
喷淋
末端压力
多大合适
答:
喷淋
末端压力
标准4到8MPa左右。在运行过程中,它的温度需保持在68度,而其能承受的水压则必须保持在10MPa以上。但由于每个场合对消防设备安全
要求
都不一样,所以具体还需根据现场施工情况,以及所使用的消防材料质量来进行判断。喷淋叙述 对于消防喷淋来说,用于不同建筑物上,安装要求也是不一样的。例如...
...高层公共建筑最不利点
消火栓
静水
压力不
应低于( )MPa。
答:
多层公共建筑,
不应低于0.07MPa
,多层住宅不宜低于0.07MPa;3工业建筑不应低于0.10MPa,当建筑体积小于20000m3时,不宜低于0.07MPa;4自动喷水灭火系统等自动水灭火系统应根据喷头灭火需求压力确定,但最小不应小于0.10MPa;5当高位消防水箱不能满足本条第1款~第4款静压要求时,应设稳压泵。