55问答网
所有问题
当前搜索:
有效短路比和短路比
短路比
是什么?有什么用?
答:
短路比
(SCR)是指表征系统短路容量除以设备容量,所以当短路比大,指这个设备是接到一个强的系统中,表明设备的投切对系统影响不是很大。而短路容量在单位电压情况下数值上就等于系统导纳值,即为系统戴维南等值阻抗的倒数。短路容量越大,系统戴维南等效电阻越小,负荷、并联电容器或电抗器的投切不会引...
发电机
短路比
相关规定
答:
短路比的取值标准是:对于容量大于或等于200MW的电机,其短路比应不小于0.4;而对于容量小于200MW的电机,短路比则需达到不小于0.45。设计过程中,可以通过调整气隙来调整短路比,而在生产阶段,则通过精确的设计尺寸来确保其达标。
短路比与
同步电抗、电机的制造成本以及运行稳定性密切相关。同步电抗影响...
发电机
短路比
简介
答:
短路比
的选取通常要考虑发电厂的输电距离、负荷变化情况等因素,例如,水轮发电机的短路比Kc一般在0.9至1.3之间。从结构角度看,Kc的近似表达式为Kc=B*δ/[(0.3~0.4)*A*τ],其中涉及气隙长度δ、极距τ、气隙磁密B以及发电机电负荷A。为了增大Kc,可以考虑增大机组尺寸以减小A值,或者增加气...
励磁机的
短路比
一般控制在多少?
答:
励磁机的
短路比
要控制在在0.3-0.6之间,是兼顾造价与稳定性的关系,容量小(小于200MW)的取0.5左右,容量大(大于200MW)的取0.4左右。
为什么说
短路比
是同步发电机的重要参数之一?
答:
是因为
短路
时端电压u=o,限制短路电流的是发电机的内部阻抗。由于定子绕组的电阻远小于同步电抗,所以短路时可以认为是一个纯电感性电路。短路电流i滞后电势e 90度,短路电流为直轴分量,此时的电枢磁动势是起去磁作用的直轴磁动势,气隙合成磁动势很小,所产生的气隙磁通也很小,磁路处于不饱和状态...
发电机知识
答:
短路比
小,说明同步电抗大,相应短路时短路电流小,但是运行中负载变化时发电机的电压变化较大且并联运行时发电机的稳定度较差,即发电机的过载能力小、电压变化率大,影响电力系统的静态稳定和充电容量。短路比大,则发电机过载能力大,负载电流引起的端电压变化较小,可提高发电机在系统运行中的静态稳定性。但Kc大使发电...
fc对
短路比
的影响
答:
fc对
短路比
的影响如下。1、降低电网的短路电流:由于FC可以补偿电网中的无功功率,降低电网中的无功功率流动,从而降低电网的短路电流。2、提高电网的稳定性:由于FC可以提高电网的功率因数,从而减少电网中的无功功率流动,提高电网的稳定性。3、提高设备的运行效率:由于FC可以提高电网的功率因数,减少电网...
离变器越远线路
短路
电流越小吗
答:
短路比
是指表征短路容量除以设备容量,所以短路比越大,其短路容量越小,则短路电流也就越小
直流系统中做
短路
计算,电缆电感值怎么计算?
答:
本发明的第一个方面是提供一种直流送端电网短路比取值计算方法,其包括以下步骤:根据直流实际运行要求确定直流送端电网的最大传输功率;根据所述最大传输功率以及预先确定的直流送端电网
短路比与
最大传输功率的关系,得到直流送端电网的最小短路比;其中,所述直流送端电网短路比与最大传输功率的关系为...
关于同步发电机的运行特性,什么叫
短路比
?
答:
简单的说就是空载运行时的电流I(kn)相对于额定电流I(n)的标幺值