55问答网
所有问题
当前搜索:
昆仑通态与三菱plc组态
设计
三菱
fx2n
plc
三台通风机工作监视系统?
答:
西安达泰电子,组态王无线,工业无线通讯,无线plc,达泰电子,无线收发模块,工厂改造成功案例,PLC无线通讯实例 ■ 实例总结 使用两块DTD435MC无线通讯终端,可以取代原有的485通讯线,实现三菱FX2N系列PLC与
昆仑通态组态
软件的无线通信,并能实时稳定的进行检测控制。■ 完整例程下载 【西安达泰电子提供】
三菱PL
...
昆仑通态
中变量怎么
和三菱PLC
中输入端口x0怎么关联?
答:
昆仑通态
中变量怎么
和三菱PLC
中输入端口x关联:1、离线编程方式:可编程逻辑控制器和编程器公用一个CPU,编程器在编程模式时,CPU只为编程器提供服务,不对现场设备进行控制。完成编程后,编程器切换到运行模式,CPU对现场设备进行控制,不能进行编程。离线编程方式可降低系统成本,但使用和调试不方便。2、...
昆仑通态
触摸屏
与三菱plc
通讯后显示驱动不匹配
答:
1、昆仑通泰软件的设备通讯组件出现错误时会使的
昆仑通态
触摸屏
与三菱plc
通讯后显示驱动不匹配,用户可以重启三菱plc通讯设备,与昆仑通态触摸屏重新连接。2、昆仑通泰触摸屏的版本太低在与三菱plc通讯连接时会显示驱动不匹配,用户可以在昆仑通态触摸屏官网下载最新驱动,安装成功后重新连接。
三菱plc
测的电流怎样在
昆仑通态
上显示出来?
答:
PLC
里肯定是将电流的值存放再某个D中,只要MCGS将这个D的值显示出来就完成了呗。
组态
显示一个寄存器的值,这个很基础了,楼主肯定会,不要想得太复杂了。望采纳。。。
昆仑通态
触摸屏脚本程序中的M0点怎样
与plc
中配合使用?
答:
如图所示,在
昆仑
通泰的
组态
软件MCGS中的设备窗口,在设备驱动里添加一个通道,例如添加的是
三菱
FX系列
PLC的
M0,然后把触摸屏中的变量M0连接到这个新建的通道,这样触摸屏的变量M0,就和FX系列PLC中的M0同步了。当触摸屏定时停机了,让变量M0为1,PLC中的M0就为ON了,PLC就可以利用这个M0为ON,进行锁...
昆仑通态
设备管理用
三菱
的协议可以通用维控
plc
吗
答:
这个协议能通用。根据技术网的信息,
昆仑通态
设备管理使用的
三菱
协议是基于FX2N协议的,而维控
PLC
通常也支持FX2N协议,因此可以使用昆仑通态设备管理来管理维控
plc
。昆仑通态使用三菱FX2N编程口通过专用协议对plc站点相应寄存器进行读写操作,从而实现对站点工作状态的控制。
昆仑通态
7062ti
跟三菱
fx3ga怎么通讯?
答:
如图所示,在设备窗口添加串口父设备,并添加
三菱
FX系列
PLC的
驱动文件,然后CPU类型选择3U,其余的就根据需要进行设置就可以了,如果有不理解的参数,可以看看帮助文件,讲的还是挺详细的。望采纳。。。
昆仑通态
触摸屏
组态
m点能用多少个?
答:
如图所示,这个是MCGS可以连接
三菱
FX系列
PLC
时,可以连接的M点。需要注意的是,通信连接的通信通道越多,通信越慢。因此要尽量的精简程序,减少通信的内容。望采纳。。。
昆仑通态
触摸屏
和三菱plc
为什么没有通讯?
答:
通信失败无非就是3个因素,(1)通讯参数,比如串口的COM号,波特率等,网口的IP地址等。(2)通讯线,比如是RS232通讯,结果接个RS485。比如是网口直连的,却接成交叉的了。(3)通讯协议,比如是
三菱
FX系列的协议,却选成了Q系列。望采纳。。。
我想用MCGS同时连接
三菱PLC和
称重仪表不知道可行不?
答:
可行,可以使用485串行通讯,连接多个下位机
1
2
3
4
5
6
涓嬩竴椤
其他人还搜
昆仑通态与FX3U编程口通讯
MCGSPRO与三菱Q以太网通讯
昆仑通态屏与三菱PLC232连接
Q系列PLC与触摸屏通讯设置
昆仑通态读取三菱D寄存器
mcgs触摸屏com485接线
昆仑通态与三菱232通讯接线
昆仑通态通讯案例分享
三菱和昆仑通态通讯接线图