55问答网
所有问题
当前搜索:
时光变频器报警er10
err
10
是什么故障
答:
当lnovance变频器显示err10时一般是由变频器过载这种故障导致的
。一、当变频器过载时,显示屏上会出现err10故障码。而引发这种故障主要有以下两个原因:1、如果负载过大或电机被锁定,此时必须降低负载或检测电机和机械设备来缓解变频器过载。2、如果因为选择的变频器型号太小而导致的变频器过载,那么此时...
er
ocr
变频器
故障码
答:
不同品牌、型号的变频器故障代码有所差异,以下是一些常见的故障代码:Err02:过电流故障。-Err05:过电压故障。-Err09:欠压故障。-Err10:变频器过载。-Err11:
电机过载
。-Err13:输出欠相。-Err15:外部设备故障。-Err16:通信故障。-Err18:驱动器异常。-Err31:PID反馈丢失故障。
我这
变频器
突然出现这个标志怎么回事?急,谢谢!
答:
ER10:电机过载
。可能的原因:
1、负载过大
;
2、加速时间太短
;3、转矩提升过高,或者是V/F曲线设置不合适;4、
保护系数设定过小
。
easydrive
变频器
显示
er 10
答:
功率模块故障 ①变频器输出短路或接地 ②变频器瞬间过流
,③环境温度过高;④风道堵塞或风扇损坏;⑤直流辅助电源故障;⑥控制板异常 ①检查接线;②参见过流对策;③清理风道或更换风扇;④寻求厂家或代理商服务
汇川
变频器
md320报故障
er10
答:
变频器报ER10:1、可能是编码器坏。2、可能是编码器A.B相接反。3、可能是编码器的线数设定不对
。先检查编码器的线数设定,然后先倒一下A.B相试一下,观察下变频器输出电流,在额定电流的50%以内正常。如果不是换编码器。别外AI1对应的地不是 COM,而是GND 。
thinkdrive
变频器
故障
er10
答:
thinkdrive
变频器
故障
er10
石油以下原因引起的:1、负载是否过大或者是电动机发生堵转现象,此时需要减小负载或者检测电动机及机械设备情况。2、是变频器的选取型号偏小,此时要重新选取功率等级大一些的变频器进行置换。
电梯蓝光
故障代码
答:
蓝光系统
故障代码
有:Er2、Er3、Er4、Er5、Er6、Er7、Er9、
Er10
、Er11、Er12、Er13、Er14。1、Er2门联锁故障:电梯运行时门锁回路断开。解决:检查门联锁回路及门刀是否有刮门轮现象。2、Er3
变频器
故障。解决:检查变频器的故障代码,确定故障原因。3、Er4电梯运行方向与指令方向相反:可能原因...
LED08C快速门显示
er 10
答:
系统故障。1、主板发出运行指令后,未收到
变频器
运行信号。2、系统输出的方向使能信号变频器不能正常接收,检查方向使能连线是否虚接。3、变频器输出定义错误,检查参数。发生上述任何一项系统故障都会导致LED08C快速门显示
er10
。
蓝光电梯
故障代码
有哪些?
答:
蓝光系统
故障代码
3000F-OR75快速门专用
变频器Er10
报警是什么意思?
答:
编码器故障,编码器有问题或没有接好,或者编码器和变频器不兼容,这是我们丹富莱 3000F-OR75快速门专用
变频器故障代码
表
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
时光变频器报警er11怎么解决
变频器报Er10是什么故障
时光伺服驱动器报警er11
GREAT变频器故障代码Err10
变频器错误10是什么意思
新科瑞c6000变频器报Err10
Err10是什么故障代码
变频器故障显示代码Er10
台创伺服驱动器报err10