日立电梯40d是什么门
日立电梯40d是厅门
还是轿门
答:
日立电梯40d是厅门
。电梯门是电梯中非常重要的一部分,有两个门,从电梯外能看到的、固定在每层的叫做厅门,里面看到的、固定在轿厢随着轿厢运动的叫做轿门。电梯门的开关一般是由轿门带动厅门开关。它的稳定性、合理性、安全性是决定电梯等级的关键因素。日立电梯全称为日立电梯(中国)有限公司,成立...
日立电梯
中在MBCU板上厅门和轿门的指示灯是哪几个?先谢谢啦!
答:
40G
轿门门锁
电梯
主板上40G和
40D
灯表示
答:
D9灯:光电开关信号 D10灯:40D
厅门
联锁继电器 D11灯:40G轿门锁继电器 D12灯:轿厢检修 D13灯:轿顶检修 D14、D15灯:微动平层继电器
日立电梯
的安全回路是怎样的?
答:
日立电梯安全及门锁回路说明 1. 井道回路: 上极限 XL2-XL1 下极限 XL12-XL11 底坑 XR1.1-XR1.2 上限位 XL4-XL3 下限位 XL14-XL13 2. 轿顶回路: Y2.19-Y2.20 安全钳 安全窗 3. 机房回路: 盘车 U1.4-U1.3 限速器 U1.2-U1.1 控制柜急停 U1.1-Y2.19 4.
厅门回路
: X...
日立电梯
故障代码
答:
4、故障代码27#故障(重复故障)这种故障的对策就是首先对安全回路的开关进行仔细的检查,查看门锁开关的触点是否接触不良。5、故障代码35#(40D.40G ON)确认轿门锁电气接线没有被短接;轿门锁没有被强制吸合。确认
厅门锁
电气接线没有被短接。确认40D继电器触点正常。更换FIO板,检查其是否损坏。
日立电梯
的AUX无机房电梯故障代码
答:
日立电梯
故障代码大全:1、A1:#10T ON、OFF故障。2、A1:#15B ON、OFF故障。3、A1:#97输入信号异常。4、A1:#11输入信号异常。5、A1:#12输入信号异常。6、A1:规格表和数出错。6、A1:重复故障检出。7、A2:#100R输入信号异常。8、A2:门区感应器故障。9、A2:变频器异常运行。10、A2...
谁有调试
日立电梯
的故障代码表啊?
答:
日立电梯
NPH 电梯故障码News E11 #10T , 0N , 0FF 故障 E50 电梯高速超速故障E12 #115B , 0N , 1FF 故障 E51 起动速度控制异常E14 #97 输入信号异常 E52 瞬时停电故障E21 #11 输入信号异常 E53 运行速度偏差故障E22 #12 输入信号异常 E55 电梯中速超速故障E26 规格表和数出错 E56 微动...
日立电梯
故障代码?
答:
日立电梯
HGP故障代码如下:10 主微机故障 11 副微机故障 12 运行接触器短接故障 14 安全继电器短接故障 15 安全回路断开故障 16 软件WDT动作 17 连续3次开门锁死 20 抱闸制动器短接故障 21 抱闸制动器断开故障 22 运行速度偏差故障 23
40D
继电器故障 25 40G继电器故障 26 程序和数故障 27 重复故障 ...
日立电梯
10T
什么
意识
答:
77 自救运行过多 42 50B OFF 78 C板通讯异常 44 40D OFF 80 运行中断
厅门锁
45 40G OFF 81 检修状态异常 日立直梯NPH 电梯故障码NewsE11 #10T , 0N , 0FF 故障 E50 电梯高速超速故障
日立电梯
故障代码有哪些?
答:
88 运行中轿门锁断开检出 89 变频微机设置为键盘控制模式 90 群控/并联通讯异常 91 电源瞬时停电检出 92 停电自救运行 93 电梯自救运行 94 称重传感器故障