55问答网
所有问题
当前搜索:
日立电梯短接线号大全
日立电梯
怎么
短接
?
答:
1.
日立电梯
HGP的安全回路中,从1L11到11L12是上、下极限配埋游限位开关。2. 11L12到11L20段涵盖了底坑的急停、断绳和缓冲器等开关。3. 11L20到11L19段包括机房限速器和急停等开关。4. 11L19到11L18段则集合了轿厢急停、安全窗、安全钳等开关。5. 要
短接
全部安全回路,需要短接11L11和11L1...
日立电梯
HGP的安全回路怎么
短接
答:
1L11到11L12是上、下极限,11L12到11L20是底坑的急停、断绳、缓冲器等开关
,11L20到11L19是机房限速器、急停等开关11L19到11L18是轿厢急停、安全窗、安全钳等开关。全部短接就是11L11和11L18。如果要在插积上看的话是:XL-2到XL-1是上极限,XL-12到XL-11(XL-11:XL代表插积编号,11代表...
日立电梯
安全回路如何
短接
答:
在
日立电梯
HGP型号的安全回路中,安全功能被分为几个关键区域。首先,1L11至11L12这部分连接着上、下极限位置的限位开关,确保电梯运行在安全范围内。接着,11L12至11L20段涵盖了底坑的紧急停止、断绳和缓冲器等重要安全功能。继续向后,11L20到11L19涵盖机房的限速器和急停装置,确保电梯速度控制在正...
日立电梯
安全回路封线
答:
UAX(总急停:厅外
短接
插XYB1~D3) F-1000(总急停:32L21~32L13) VFM(总急停:U1-1~Y1-6) 总急停:底坑22L23~22L24YP梯 轿顶21L11~22L22</SPAN></SPAN></SPAN> NPX(总急停:U1-1~Y1-6) NPH(总急停:11L11~11L24) GVFIII(总急停:11L11~11L24)
日立电梯
怎么
接线
答:
日立电梯
安全及门锁回路说明 1. 井道回路: 上极限 XL2-XL1 下极限 XL12-XL11 底坑 XR1.1-XR1.2 上限位 XL4-XL3 下限位 XL14-XL13 2. 轿顶回路: Y2.19-Y2.20 安全钳 安全窗 3. 机房回路: 盘车 U1.4-U1.3 限速器 U1.2-U1.1 控制柜急停 U1.1-Y2.19 4. 厅门回路: ...
日立电梯
所有型号
短接大全
答:
日立电梯
以环保产品著称,其产品采用杜邦(DUPONT)的高性能粉末涂料,而杜邦粉末涂料基地位于上海青浦工业园区,与日立电梯新厂相邻,这大大提高了供应链的效率。日立电梯的型号 - NPH:适用于井道高度小于等于30米的建筑,允许误差范围为0/+25毫米。- GVF-2:同样适用于井道高度小于等于30米的建筑,允许...
进口
日立电梯
有多少种型号?
短接
安全回路端子是多少
答:
电路2:厅门轿门独立,厅门回路用继电器,继电器辅助点输入电路板,轿门直接输入电路板,以
日立
系列(包括永大,LG)为代表。二、检规:“
电梯
定期检验报告6.10※层、轿门机电联锁保护:a.正常运行层门不能打开;b.层、轿门打开时电梯不能运行;c.有检查关闭位置的电气装置”。电路1和电路2都能符合...
求
日立电梯
所有扶梯的安全回路及
短接
插接的
线号
,精彩再加分!
答:
12号-14号一短就ok了
日立电梯
HGP的安全回路图纸怎么看啊,望高手详解
答:
11L11到11L12是上、下极限,11L12到11L20是底坑的急停、断绳、缓冲器等开关,11L20到11L19是机房限速器、急停等开关11L19到11L18是轿厢急停、安全窗、安全钳等开关。全部
短接
就是11L11和11L18.如果要在插积上看的话是:XL-2到XL-1是上极限,XL-12到XL-11(XL-11:XL代表插积编号,11代表...
日立电梯
如何
短接
门锁和安全回路
答:
电梯
会立即停止运行。以下是检查和维护门锁安全回路的相关步骤:1. 检查门锁回路是否被
短接
,确保其正常工作。2. 验证门锁反馈信号的清晰度,确保门锁状态被准确检测。3. 在调整前,检查高低压门锁状态的反馈是否一致,以保证系统的准确性。4. 检查门锁短接反馈信号线是否未连接或断线,避免信号丢失。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
日立电梯所有型号短接大全
日立HGE安全短接
日立电梯NF安全回路短接
日立电梯mca安全钳断接
日立HGP短接安全
日立电梯安全回路封线一览表
日立电梯NF货梯故障检测说明
日立电梯EED断接什么
日立电梯VF怎么短接