55问答网
所有问题
当前搜索:
无尘车间回风柱
洁净
室
回风柱
口如何设计
答:
洁净室
回风柱
口的设计,一般在有柱子的地方,多包一个柱子,在底部装一个回风百叶,顶部连接回风管,这样就可以了,当然要根据房间大小均分布,这样气流组织才好。洁净室(Clean Room),亦称
无尘车间
、无尘室或清净室。洁净室的主要功能为室内污染控制,没有洁净室,污染敏感零件不可能批量生产。在FED-ST...
回风柱
上安装的百叶窗叫什么
答:
T铝合金百叶窗。
回风柱
是空气净化调节系统的一部分,回风柱在
无尘
室中的作用可以说是相当大,通常采用T铝合金百叶窗,自带滤网通风,风口可拆门,方便保持室内外空气流通,保证净化车间内整个生产过程正常运行。回风柱是一种回风用的方形或圆形的管道,往往使用在无尘车间或
洁净
室内部。
无尘车间
必须安装板式风口吗,有规范要求吗
答:
对低于1000级
洁净
度的洁净室,当洁净室宽度不大于3m时,可采用单侧下回风;当大于3m时,宜采用双侧下回风;当洁净室宽度较大时,若双侧下回风不能满足气流组织要求时,应在洁净室1/2宽度处增设回风口(采用
回风柱
等形式),以减少涡流区。在具体设计时,应根据洁净度的大小、工艺设备的位置等条件灵活掌...
为什么
回风柱
太大了,回不了风
答:
会挡住封口。
回风柱
是根据通风管道大小进行制作的,太大太小都会导致空气无法流通从而无法回风。回风柱是一种回风用的方形或圆形的管道,是空气净化调节系统的一部分,使用在
无尘
车间或
洁净
室内部,将洁净室中的空气吸入设备内部进行过滤和净化,然后将净化后的空气再次送回到洁净室内。
无尘车间
需要正压是为了不让外界的气体往车间里跑是吗
答:
其次,这个微正压是通过风机滤网机组FFU的主动送风来实现的。室外空气经过过滤,再由FFU的风机送风到
无尘
室内,再从侧面
回风柱
、回风夹道、或者底部高架地板排出。无尘室在设计施工的时候,会充分考虑到这一点。再次,不光是无尘室要有微正压,无尘室的标志性设备——风淋室也要保持一定的微正压,也是...
无尘车间
和简易无尘室的区别是什么?
答:
吊顶夹层、回风夹道等。简易
无尘
室一般建造在大的
车间
内,面积较小,只是车间的某个工序要用到无尘室。一般顶部用了FFU,不用大型空调系统,即可达到一定的
洁净
度。如果洁净等级较低,面积较小,还可不用回风夹道、
回风柱
,而是直接排出室外,再抽取新风也能达到要求。温度一般用小型吸顶式空调控制。
百级局部
无尘车间
有哪些特点
答:
若房间宽度较大,可以采取在房间中央增设
回风柱
,在回风柱四面布置回风口,减少房间对侧墙回风口间距,保证房间气流垂直层流效果。其它要求,百级区房间回风口风速,应按规范要求控制在1.5-2.0m/s。医药
洁净厂房
百级区房间往往有工艺流水线穿出,与其它洁净区房间相通,工艺流水线穿墙处留有孔洞。施工中,应...
有关
无尘
室的结构、原理、流程、是怎样的?
答:
模块化
洁净
室根据需要的洁净等级,对FFU进行布局,形成不同的送风模式。如百级以上的洁净室,需要FFU满布,底部加装高架地板,形成单向流(层流)的送风模式。而千级、万级、十万级等,不需要FFU满布,通过侧面或者
回风柱
进行回风,形成非单向流(乱流)的送风模式。通过不同的送风量,从而达到一定的...
无尘车间
是什么意思
答:
这种适用百级以上
无尘车间
。非单向流为稀释原理,洁净空气吹入无尘车间,来稀释室内的脏空气,从而达到一定净化级别,这种适用于千级以下的洁净等级。这种净化方式要结合
回风柱
、回风夹道来形成一定的送风模式,不同的等级还要计算送风量。第五,为了实现一定的洁净度,无尘车间还要结合一系列控制措施,如密封...
什么叫超净间?
答:
超净间其实就是无尘室,也叫洁净室、
无尘车间
,净化工程等等,主要是控制灰尘的,还有的控制细菌数量,它不可能达到真正的无尘,但是会通过技术手段,无限接近无尘,或者超净。根据环境情况,会将超净间分为不同的洁净等级。超净间(无尘室)的建设要求是不产尘、不带尘,不积尘。首先,不产尘。无尘...
1
2
涓嬩竴椤
其他人还搜
几级无尘车间要做回风柱
无尘车间厂房什么时候需要回风柱
无尘车间送风和回风怎么计算
无尘车间标准回风气流
洁净车间送风和回风
无尘车间风量计算
无尘车间怎么做
无尘车间设计原理
分到了无尘车间不想干