无功补偿柜电容大了
电容补偿
过高怎么办?
答:
另外还有一个原因就是控制器坏了
,这个就是换一个控制器就可以了。过补偿对电端有什么利弊 对于电网来说,无论负载性质是感性或是容性,都将产生无功功率,都要产生有功电能损耗;补偿电容太大是没有必要的.另外,补偿电容太大,用电网络呈容性,由于供电网络一般都是感性的,这样就会产生谐振,产生谐振过...
有一台
无功补偿柜大了
,现在要调小怎么办?
答:
如果是自动投切式的无功补偿柜,应该不会出现补偿容量太大的问题,因为它是根据功率因素自动输出所需无功量
。固定式的无功补偿柜,如果改变电容的容量,因其串联有电抗器,这时电抗率会发生改变,减小电容时电抗率会向小的方向偏转,有谐振的风险,所以如果减小容量需同时更换串联电抗器。
无功补偿
不够能不能更换大
电容
?
答:
能不能换,要看实际测量的功率因数或是需要的无功容量
。而不是凭空说能不能换。
智能
无功补偿柜
,为什么投入
电容
越多,显示的功率因数越小?
答:
无功补偿
控制器里面的功率因数数值有一种,0.0到1 这是数字上表示的,但是数字有容性和感性之分,通常没有补偿的过程中,(接线正确)显示的数字式感性的功率因数,有的控制器会在数字旁边表示出来电感的符号, 而投入
电容
中一旦过补偿,功率因数会从1下降,可能到0.98 0.5 投入越多数据越小,...
无功补偿
增加容量问题?
答:
其实,每个
电容柜
采用10路或12路的等容投切策略,只在开关厂厂家应用,专业的
无功补偿
厂家一般是采用不等容投切方式,这样可以有效避
电容补偿
装置投入后与系统阻抗有可能产生的谐振。如果,您的系统负载稳定且最小无功足够大,也可以采用先投入固定电容器组,然后用自动控制
补偿电容器
组调谐的方法。
无功补偿柜
里的
电容
都要一样大小吗?如果不一样会产生什么问题?求一张无...
答:
可以一样也可以不一样,是根据设计厂家和用户需求设计,如装置200千乏, 可以设计20千乏*10个回路;可以设计10+20+30+60+80。没有问题,装置的各回路组成装置总容量,负荷轻时,有小回路和每回路的各种组合提供
补偿
;如图所示:
变压器输出的电流经过
无功补偿
为什么变
大了
?
答:
变压器的输出电流以电流表柜1的为准。因为它显示的是补偿后的电流。输出电流表2显示的是补偿前的电流。补偿前电流含有一些电感性的无功功率,功率因数小,进入
无功补偿柜
,增加了
电容
型无功功率,将感性的无功功率减少了,功率因数高了,所以同样的有功功率因为功率因数不同,显示的电流不一样。
无功补偿
电容
柜电容
必须一样大吗
答:
一般都是一样大的。有的情况会不一样的。目前
补偿无功
最好的设备是华西科技动态
无功补偿
装置HXSVG
低压
电容无功补偿
补得是容性还是感性,为什么投上电容反而电表无功走多了...
答:
负载是感性的,
补偿电容
是容性的,如果电容过大,就会出现过补偿,
电容器
就成了
无功
发电机向电网发送无功功率。按理说无功功率表应该带有方向性,不能把感性无功和容性无功混在一起计量,否则你就吃亏了。
无功补偿
控制柜里为什么要装这么多
电容
答:
一个是不够的。
无功补偿柜
里,装多少
电容
,不是按人的意志和喜好来装的噢。是按着供电柜所要带供电设备的总功率因数来决定的。也就是说,供电柜带的供电设备功率越大,需要的无功补偿电容越多,反之就少。