无功补偿柜不投入的后果
变电站功率因数太低,电压稍高,车间
无功补偿柜
没投有影响吗?
答:
没投功率因数低,投了电压更高
。所以要看变压器是自动有载调压变,且需要看看无功补偿柜投入后功率因数是过补还是欠补。电压高了,当然要好点。建议手动投入无功补偿柜,每次投入一个支路,然后观察母线电压是不是维持有载自动调压,保持一个水平。
大电流设备工作低压开关
柜的补偿柜不
工作对设备有影响吗
答:
如果补偿柜是工作的,但是没有电容投入,
可能是出现控制器故障;或者电压偏高,控制器为了保护电容而切除了电容器;或者补偿回路空开跳闸
,等等,这需要现场排查。2、补偿柜正常工作,不仅不会影响其它用电设备的工作,反而对其它用电设备是有好处的,因为补偿柜把功率因数补偿达标后,可以提升用电设备的端点...
关掉
无功补偿
装置会怎么样?
答:
无功补偿
是针对大设备消耗无功太大而装设的,主要是改善电网潮流,减少电网损耗,提高功率因数。补偿必须根据无功变化来增减,过度的补偿和过欠的补偿都失去补偿的意义,如果大设备退出停运,那么补偿装置也相应根据情况减少或停运。以避免过补偿,同时减少电容器的漏电损耗。
无功补偿不投入
,电容放电吗
答:
无功补偿都没有投入,何来电能?更不用说放电 无功补偿投入之后断开,
能量会通过专用的放电装置释放掉
,时间是放电线圈5S ,内放电电阻10MIN
电容低压
补偿柜不
开会造成浪涌现象吗
答:
会。低压电容器在投入时,会伴随很大的涌流
。如果无功补偿装置的接入处短路容量很大,而低压电容器的容量又很小,就可能产生几十倍额定电流的合闸涌流。如果放任不管会对低压电容器、电网造成严重影响,因此企业应该采取相关措施解决这些问题。
自动
无功补偿投入
运行表指示超前但电容并没投入运行状态是怎么回事_百 ...
答:
电容
无功补偿
是补偿感性无功。运行表指示超前说明是容性无功,无需补偿,所以
不投入
运行。
智能
无功补偿柜
,
投入
电容越多,显示的功率因数越小,这是过补吗?怎么解决...
答:
你
不投入
,只是让控制器采样,如果控制器显示正常,然后再打开投切旋钮,手动投切,一路一路的投切,功率因数逐渐上升,就说明接线和控制器没有问题。如果都投上之后功率因数反而降低了,那就是过补。否则就是其他的问题
无功补偿什么
样的情况下不需要
投入
运行
答:
电容器过电压现象。根据查询库克库伯电气信息显示,电力电容器的使用寿命与过电压的时间、振幅和频率密切相关,特别是长期过电压会加热电力电容器,加速绝缘老化,当电网电压超过电力电容器电压时,不需要
投入
运行。
无功补偿
电容
柜的
问题!!!请教高手!!!(急!)
答:
你现的
无功补偿柜
里的电容器有4块14Kvar的,6块40Kvar的。总补偿容量为:Q=4*14+6*40=56+240=296Kvar,远远大于最大补偿量80Kvar,全投入时用不了,反向无功会很多,
不投入
时又没有用途,长期带电又多个事故点,故说它匹配不合理。以30%补偿量估算,你应安装60Kvar的电容,因你已有电容器了...
无功补偿
起电源灯亮但是
不投入
怎么了?
答:
有以下几种可能性:1、工作模式选择在自动投切挡,如果是有投指示电容组没有
投入
则检查控制接触器控制回路、电容组的熔断器或空开。2如果没有自动投切指示但手动投切可以控制则检查的电流互感器电流取样信号、控制仪。