无功补偿前后电流变化
补偿后
总
电流变化
答:
补偿后总电流输出变大
。因为补偿前电流含有一些电感性的无功功率,功率因数小,进入无功补偿柜,增加了电容型无功功率,
将感性的无功功率减少了,功率因数高了
,所以同样的有功功率因为功率因数不同,显示的电流不一样。电容补偿就是无功补偿或者功率因数补偿。电力系统的用电设备在使用时会产生无功功率,而...
无功补偿
之后,电压、有功功率、有功
电流
分量各有怎么样的
变化
答:
无功补偿之后,电压、有功功率、有功电流分量都不变,只是无用功减小
;无功补偿的基本原理:电网输出的功率包括两部分:一是有功功率:直接消耗电能,把电能转变为机械能、热能、化学能或声能,利用这些能作功,这部分功率称为有功功率;二是无功功率:不消耗电能,只是把电能转换为另一种形式的能,这种...
线路中投入
无功补偿后电流
是上升还是下降?
答:
线路中投入无功补偿后电流理论上应该是下降.Pe=UICOSφ√3,无功补偿后,
功率因数上升,电流下降
,这也是提高功率因数节电的原因。
无功补偿后
总
电流
不降,是什么原因
答:
1、电容补偿后变压器总输出电流变大了
。因为补偿前电流含有一些电感性的无功功率,功率因数小,进入无功补偿柜,增加了电容型无功功率,
将感性的无功功率减少了,功率因数高了
,所以同样的有功功率因为功率因数不同,显示的电流不一样。2、电容补偿就是无功补偿或者功率因数补偿。电力系统的用电设备在使用时...
无功补偿
是不是可以减少线路上的
电流
?
答:
呵呵 给您看个图片,这个图片形象地描述了电容器补偿电动机
前后
,线路上电流的流向。补偿前,所有的电流从变压器(电源)流向负载。补偿后,仅仅是有功电流从电源流向负载,
无功电流
由电容器提供。所以,
无功补偿后
,补偿装置接入点之前的线路电流,会减少,接入点之后的不变。这就是提倡就地补偿的原理。
三相
无功补偿
时,过补或欠补,电压
电流
各有什么
变化
?谢谢
答:
过补 总
电流
增大 ,电压升高。欠补 总电流增大,电压降低。
无功补偿电流
与总电流关系
答:
反比。
无功补偿电流补偿后
能看到总电流表上电流明显下降,会随着无功补偿电流的补偿而下降,关系是成反比。电磁学上把单位时间里通过导体任一横截面的电量叫做电流强度,简称电流。
专家您好,为什么
无功补偿后
,功率因数从0.6提高到0.95,
电流
从1000A下降...
答:
1、假设
补偿前后
电压不变。2、假设补偿前后,设备的有功功率的输出不变。3、电容器等等,没有有功功率的消耗。等等 但是,这样的假设,在实际现场中很难找到的。当功率因数从较低数值,补偿到较好的水平时,电网电压会上升,会使各种用电设备的有功输出(包括发热等等)增加,也就是增加了有功
电流
。...
非常感谢您的解答:是关于
无功补偿后
,功率因数提高,
电流
无法按比例
答:
在保持电源电压不变的情况下,
无功补偿后
,功率因数提高,电流按功率因数提高的比例下降。而实际上,由于
无功电流
减小,电源电压会得到提高。如负载阻抗不变,功率与电压的平方成正比。假设电压提高了5%,实际的有功功率就提高了10%以上。至于有功功率增加多少为正常,要视实际线路的具体情况而论。但是,有...
无功补偿
控制柜
补偿后
总
电流
降低了,可是支路电机的电流增大了,为什么...
答:
你检查一下电机端的电压,估计是电压偏高导致电机烧毁。因为对工厂的用电系统做
无功补偿
以后,特别是
补偿前后
功率因数相差较大,
补偿后
的功率因数接近1.00的时候,会导用电端电压升高较多(补偿后,线路压降减少,就使得用电端电压上升)。如果是电压偏高所致,需要调整变压器的输出电压。更多关于无功补偿、...