答:
使用它的主要步骤如下:首先,将补偿装置连接到电力系统中并打开电源
。然后,将JKW5C控制器连接到电容补偿装置上,并根据电力系统的功率因数设定合适的详细参数。控制器会自动检测电力系统的无功功率并实时调整电容补偿设备中电容器的投切状态,从而实现电力系统的功率因数自动补偿。需要注意的是,使用前应确保...
无功
补偿
控制器
怎样操作
答:
1、一般低压及高压
控制器
,采样一相电流另两项电压,要是分相补偿的是采样三相电流,三相电压为信号。分中英文菜单。功能及菜单大概如下:2、在控制器操作上分自动和手动设置,还有
无功
上下限设置,过、欠电压设置,投切回路及容量,投切时间设置,还有CT变比设置等等。3、在显示功能一般有,视在电流,...
JKW5C
无功功率
自动补偿
控制器
怎么使用?
答:
5、投入门限设15KVAR 6、切除门限5kvar 7、延时设定为30s 8、功率因数设为 0.95
9、如果电流读数为零,要查看接线是不是错了,因为无论变比设的多少都会有读数的。如果功率因数设为0.92,按选的电容投入在10--15,切除在5--15之间都可以 ,延时根据设备运行情况最好早 10秒以上。其他根据实际...
无功功率
补偿器怎样调试
答:
1、接好采样电流及电压信号后,检查主回路相与相及相与地无短路情况后,送主电源及
控制器
电源,先别送各投切回路开关(塑壳或微断等);2、设置控制器参数,依次检测各控制回路接线及动作正常;3、送各投切回路开关(塑壳或微断等),分别手动投入各回路,观察投入后各路电流都正常;4、将控制器打到...
JKW5C
无功功率
自动补偿
控制器
怎么使用?
答:
1、采用交流采样技术。2、使用基波功率因数和基波
无功功率
为
控制
物理量,控制精度高,无投切震荡,对谐波不敏感。
3
、控制参数全数字操作,使用方便,一步到位,停电数据不丢失。4、采用自动寻优的控制方案,减少投切次数,提高系统的使用寿命。5、抗干扰能力强,能抵御从电源直接输入的2000V干扰脉冲,不...
jkw-2sc
无功功率
补偿
控制器
手动、自动、停止应该如何操作转换还有旋转开 ...
答:
无功功率
补偿
控制器
在刚投入之前,应该所有开关打在停止位置,然后打在手动位置逐组进行检测电容器投切检查,当一切正常后,最后打在自动位置。无功功率补偿控制器是有保护的,其中有延时保护,所以以后基本不用再进行操作的。
无功功率
补偿
控制器
工作原理是什么?
答:
选择那一种物理控制方式实际上就是对
无功功率
补偿
控制器
的选择。控制器是无功补偿装置的指挥系统,采样、运算、发出投切信号,参数设定、测量、元件保护等功能均由补偿控制器完成。十几年来经历了由分立元件--集成线路--单片机--DSP芯片一个快速发展的
过程
,其功能也愈加完善。就国内的总体状况,由于市场...
JKW—2SC智能
无功
补偿器(调试方法)
答:
5)过压预置:这是一个保护措施,即:超过预置的电压值,无论
无功
和
功率
因数数值多少,
控制器
都不会投入电容器组。以保护供电线路和用电设备的安全。按国家电能标准C级计算:电压波动上限+10%,所以,过压设置对于0.4KV电网,不得高于440V。建议在设置为400V。6)C/K值设置:为了提高补偿精度,现在大...
智能
无功功率
自动补偿
控制器
怎样使用安装?
答:
紧固附件的挂钩插入孔内,旋附件上螺丝即把
控制器
固定在屏上(特殊要求可协商订货)。硅对电容器进行快速投切,(过零无干扰投切)。型号说明正常工作条件 海拔高度:≤2000m 环境温度:-25℃~+40℃ 相对湿度:20℃时≤90 周围环境:无易燃、易爆、导电尘埃,无腐蚀性气体。安装处无剧烈振动。
无功
补偿
控制器
怎么查看
功率
因数
答:
1、首先柜门上面会有一块
无功
补偿
控制器
。2、其次控制电容器投切的。左上角(液晶显示,可以看到谐波数据)JP柜。3、最后控制器上面可以看到实时的
功率
因数,如果功率因数低于0.9,说明补偿容量不够了,需要适当的增加或者更换。