55问答网
所有问题
当前搜索:
旋喷桩取芯法检测一般取多长
旋喷桩
多深做试验?
答:
旋喷桩施工Wan成28天后取芯做强度试验
,有抗渗要求的需做Kang渗试验,强度也梗采用标贯试验来确定,看设Ji要求,试验数量为桩数的1%-2%,根据设Ji的施工图测量放出的施工轴线,允许偏差为10mm,Dang长度大于60m时,允许偏差为15mm。高压旋喷桩,是以高压旋转的喷嘴将水泥浆喷入土层与土体混合,形成连...
高压
旋喷桩
钻
芯检测
取样深度
答:
用钻孔机钻孔,在孔口中心钻到底部,
取
三个代表性的位置,上中下各取一截,送去实验室做抗压。
高压
旋喷桩
的质量标准
答:
3) 钻先导孔:每间隔20m布置一先导孔,终孔时1m
取芯
鉴别岩性。 4) 钻孔深度:终孔深度大于设计开
喷
深度0.5~1.0m。 5) 孔内测斜:孔深小于30m时,孔斜率不大于1%,其余不得大于1.5%。(4) 测量孔深:钻孔终孔时测量钻杆钻具长度,允许偏差不超过5cm。 (5) 下喷射管:喷射管下至设计开喷深度...
高压
旋喷桩取芯
规范
答:
旋喷桩取芯率规定:一类桩:取芯率大于等于80%,二类桩:取芯率大于等于 65%,三类桩:取芯率小于 65%
。高压旋喷桩的施工规范:一、施工 1、 施工前,应对照设计图纸核实设计孔位处有无妨碍施工和影响安全的障碍物。如遇有上水管、下水管、电缆线、煤气管、人防工程、旧建筑基础和其他地下埋设物等...
高压
旋喷桩
主要放什么点控制!测量方面
答:
高压
旋喷
14~30d后开始在旋喷体内钻孔取样,共钻16孔,对22组试样进行室内
检测
。单
桩
试验和群桩试验的
芯
样检测结果:平均抗压强度为4.54MPa和4.21MPa,平均劈拉强度为0.65MPa和0.46MPa。渗透系数均小于1×10-7cm/s,全部满足设计要求。说明旋喷体已形成一定宽度和厚度的灌浆盖板�并具有...
旋喷桩
试块取样标准
答:
旋喷桩取芯
率规定如下:一类桩:取芯率大于等于80%,二类桩:取芯率大于等于 65%,三类桩:取芯率小于 65%。由于刚施工完一根旋喷桩马上接着施工第二根桩的话,会对已施工完毕的桩产生影响。这是因为施工好的桩水泥的终凝时间没有到,生产第二根邻桩,会扰动已施工完毕的桩,会影响其最终强度 ...
高压
旋喷桩
入岩深度怎么确定
答:
高压
旋喷
入不了岩的,冲空
桩
才行的。
高压
旋喷桩检测
方法建筑工程介绍?
答:
以下中达咨询带来关于高压
旋喷桩
检测方法的钻
芯法检测
,相关内容供以参考。(1)钻机设备安装必须周正、稳固、底坐水平。钻机立铀中心、天轮中心(天车前沿切点)与孔口中心必须在同一铅垂线上。应确保钻机在钻芯过程中不发生倾斜、移位,钻芯孔垂直度偏差不大于0.5%;(2)当桩顶面与钻机底座的距离大...
高压
旋喷桩检测
介绍?
答:
(2)质量
检验
数量、部位检验点的数量为施工注浆孔数的2%~5%,对不足20孔的工程,至少应检验2个点,不合格者应进行补喷。检验点应布置在下列部位:荷载较大的部位、桩中心线上、施工中出现异常情况的部位。(3)检验方法
旋喷桩
的检验可采用钻孔
取芯
方法进行。钻孔取芯:在已施工好的固结体中钻取...
旋喷桩
成桩,质量控制措施有哪些
答:
必要时加
桩
),避免畸形桩和断桩。⑼
旋喷
施工按规定作好记录,并按监理工程师批准的表格填写。⑽ 按规定作好质量
检验
,可采取钻孔
取芯
、标准贯入、静载试验等方法进行,
检查
点的数量按有关规范办理。质量检验应在注浆结束28天后进行,对检验不合格的应复喷。相关招标工程可在中国招标网查看 ...
1
2
3
4
5
6
7
8
涓嬩竴椤
其他人还搜
旋喷桩抽芯检测怎样才算合格
高压旋喷桩钻芯取样规范
高压旋喷桩抽芯比例
旋喷桩取芯频率
高压旋喷桩取芯检测规范
高压旋喷桩取芯规范
旋喷桩钻心检测数量标准
旋喷桩抽芯抽多大的孔
高压旋喷桩试桩几天取芯