55问答网
所有问题
当前搜索:
施耐德变频器显示OPF
变频器
故障代码
opf
是啥故障?
答:
以施耐德变频器为例,OPF故障 可能原因:
1.变频器输出端某个相位缺失 2.输出接触器断开 3.电机未连接或电机功率太低 4.电机电流出现瞬间不稳定的情况
处理方法:1.检查从变频器到电机的连接。2.如果正在使用一个输出接触器,应将故障管理(FLt-)菜单[输出缺相](OPL)设置为[输出切断](OAC)。3.在...
变频器
故障代码
opf
是啥故障
答:
一般是检测回路故障;线路板故障,或者是模块损坏。
谁知道
施耐德变频器显示OPF
是什么意思??
答:
是输出缺相故障
如果是试验的话,尽量使用与变频器功率近似的电机,如果没有条件你要是带小电机就要把传动菜单的SPC改成小型电机,故障菜单的OPL选成NO只要把OPL改成NO,然后测试,如果电机运转正常,那就是控制板的问题了,如果还不正常,有可能IGBT有问题。 施耐德大功率带小电机或不带电机,都要将FL...
变频器故障代码
opf
是啥故障?
施耐德变频器出现OPF
一般都是什么问题?_百 ...
答:
变频器报“OPF”故障,
是提示:电动机缺相
。通常分OPF1:电动机缺一相;OPF2:电动机缺三相。
施耐德变频器出现 o p f
是什么故障
答:
输出缺相,OPF1缺一相。
OPF
3缺三相
施耐德
VT12
OPF
2什么意思
答:
施耐德
ATV
变频器
?
OPF
2是输出缺三相。1,变频器到电机之间有接触器,接触器动作慢造成。2,大功率变频器带小功率电机实验。3,实际运行时,变频器与电机之间的接触器在停车前先断开。4,变频器的模块有问题。如果是出厂前调试时使用小电机做实验,用中文面板将1变频器菜单下,1.8故障管理内的输出缺相...
施耐德变频器
故障代码的解决方法是什么呢?
答:
故障
显示
的可能原因及其解决步骤或办法:PHF :⒈
变频器
供电电源不对或熔断器熔断 ;⒉某相有瞬时故障。 ⒈检查电源连接和熔断器; ⒉复位。USF: ⒈电源电压欠压; ⒉瞬时电压跌落; 3. 负载电阻损坏 。1 检查电源电压 ;2 更换负载电阻。OSF、 OHF 、OLF、 ObF、
OPF
、 LFF 、OCF: 电源电压...
施耐德变频器
故障代码有哪些?
答:
第一个是电源欠压,第二个是瞬时压降,第三个是负载电阻损坏。解决方法是检查电源电压是否稳定正常或更换负载电阻。3.OSF、OHF、OLF、ObF、
OPF
、LFF、OCF:这些故障代码意味着电源电压过高。解决方法是检查电源电压,看散热器温度是否过高。如果温度过高,需要给逆变器通风,然后等待逆变器冷却后再复位。4....
施耐德变频器
ATV61报警
OPF
2,怎么解决啊
答:
OPF
2是输出缺三相。1,
变频器
到电机之间有接触器,接触器动作慢造成。2,大功率变频器带小功率电机实验。3,实际运行时,变频器与电机之间的接触器在停车前先断开。4,变频器的模块有问题。如果是出厂前调试时使用小电机做实验,用中文面板将1变频器菜单下,1.8故障管理内的输出缺相改成否,还有一个...
施耐德
电气
变频器
故障代码
答:
根据查询太平洋科技
显示
,
施耐德变频器
故障代码有:1、PHF:
出现
该故障代码的原因有两个,第1个是变频器的供电电源不对,或者是熔断器熔断,第2个原因是某相有瞬时故障。第1种原因的解决方法为更换供电电源或者是熔断器,第2种原因的解决方法为复位。2、USF:出现该故障代码的原因有三个,第1个是电源...
1
2
3
4
涓嬩竴椤
其他人还搜
施耐德变频器显示PHF
施耐德变频器显示opf2
施耐德变频器dy显示
施耐德变频器显示缺三相
施耐德变频器USF
施耐德变频器故障代码F013
施耐德变频器参数设置
施耐德变频器obf故障
施耐德变频器rdy故障