55问答网
所有问题
当前搜索:
方向阻抗继电器中,记忆回路的作用是()
圆特性
方向阻抗继电器
zset= Ω,若测量阻抗为zk= Ω.试问该继电器能否动 ...
答:
方向阻抗继电器中记忆回路的作用是:消除正向出口三相短路的死区
。阻抗继电器针对的是线路的阻抗而言,故而分析线路阻抗是非常必要的。通常起动元件采用过电流继电器或阻抗继电器。为了提高元件的灵敏度,也可采用反应负序电流或零序电流分量的复合滤过器来作为起动元件。加入继电器的电压和电流应满足如下要求:1....
记忆回路
能防止反
方向
动作吗
答:
记忆回路不能防止反方向动作。根据查询相关资料信息,方向阻抗继电器中,
记忆回路的作用是消除正向出口三相短路的死区
,不能防止反向出口短路动作。记忆回路是正方向的出口短路,可消除死区而动作。
记忆回路作用
对距离保护
阻抗继电器
动作特性
有何
影响?
答:
为了清除死区
,对方向阻抗继电器加装了记忆回路,正常时记忆回路处于谐振状态,当出口发生三相短路时,记忆回路按固有频率衰减,利用该衰减电压,保护继电器可靠动作。
如何解决偏移
阻抗继电器的方向
性问题
答:
解决偏移阻抗继电器的方向性问题1、
记忆回路将方向阻抗继电器的电压回路接于记忆回路的输出端可有效地消除方向阻抗继电器
。2、引入非故障相电压消除方向阻抗继电器。
功率
方向继电器
死区及其解决方法
答:
1.利用
记忆回路
:记忆回路我在有的帖子上说过,在发电机的记忆过流保护中也用到,就是当工作电压突然由正常降低为0时,进
继电器的
此
回路中的
电流并不立刻消失,而是按50HZ的工频振荡,经过几个周期的振荡才逐渐衰减到0,这就给保护提供了时间.我们可以利用此电流或着此电流在电阻上的压降来构成记忆回路.最...
对于偏移特性
阻抗继电器
是否需要设
记忆回路
和引入第三相电压?为什么_百...
答:
偏移特性阻抗继电器由于其圆特性与
方向阻抗继电器
比较,向第三象限有所偏移。所以会消除电压死区,而加
记忆回路,
引入第三相电压都是为了消除电压死区的措施,所以不需要。
方向阻抗继电器
为什么会有死区
答:
方向阻抗继电器产生死区的原因:当在保护安装地点正方向出口处发生相间短路时,故障线路母线上的残余电压将降低到零。此时
,方向阻抗继电器
将因加入的电压为零而不能动作,从而出现保护装置的死区。解决方式:消除方法采用
记忆回路
或引入第三相电压。获取极化电压 (1)利用R、L、C电路构成记忆回路
(
2)引入...
低压电工试题带答案
答:
18.
方向阻抗继电器中,
极化
回路
串联谐振频率与系统频率相差过多,当保护正向出口金属性三相短路时,将增大
记忆
时间,有可能造成继电器拒绝动作,而在反方向出口故障时,则又有可能引起继电器误动作。(×) 19. 距离保护受系统振荡的影响与保护的安装地点有关,当振荡中心在保护范围外或位于保护的反方向时,距离保护就不会因...
阻抗继电器的
减少方法有哪些
答:
阻抗继电器的
减少方法如下:1、在极化电压中引入非故障相电压。2、在极化电压回路中采用
记忆回路
。3、采用高品质因数的滤波器对极化电压进行延迟。4、微机保护则可利用其记忆和存储
功能
获取故障前电压,用故障前电压代替故障后母线电压。
...
中,
线路保护的姐弟距离三段和相间距离三段
有什么
区别?如北京四方的...
答:
非
记忆
状态1、2段相间距离继电器由二部分组成: a) 由正序电压极化的
方向阻抗继电器
工作电压: 极化电压: 这里1、2段的极化电压较第3段增加了一个偏移角 ,其
作用
也同样是为了在短线路使用时增加允许弧光电阻的能力,如图7所示。 的值可取0°~30°。图7b) 防超越电抗继电器 工作电压: 极化电压: 为参考...
1
2
涓嬩竴椤
其他人还搜
方向阻抗继电器
阻抗与电抗和电阻关系
怎么使用阻抗继电器
阻抗继电器的原理
全阻抗继电器的特点
回路阻抗是什么意思啊
串联谐振电路的阻抗
阻抗继电器
低阻抗继电器