断路器的开断电流
断路器的开断
能力是什么意思?
答:
1、 额定短路
开断电流
是表征
断路器
开断能力的参数。在额定电压下,断路器能保证可靠开断的最大电流,称为额定开断电流。额定短路开断电流是指在GB规定的使用和性能条件下,断路器所能开断的最大短路电流。额定短路开断电流由两个值表征:——交流分量有效值;——直流分量百分数。如果直流分量不超过20...
什么叫
断路器的开断电流
及开断容量
答:
断路器开断电流
:它是表征断路器开断能力的参数。在额定电压下,断路器能保证可靠开断的最大电流,称为额定开断电流,其单位用断路器触头分离瞬间短路电流周期分量有效值的千安数表示。当断路器在低于其额定电压的电网中工作时,其开断电流可以增大。但受灭弧室机械强度的限制,开断电流有一最大值,称...
断路器的开断电流
和关合电流?各自的定义
答:
1
断路器开断电流
是指他在正常运行的情况下,下级可能出现什么断路突发大电流达到开断电流的额定值时,不经任何指示 会自动的跳开断路器,2关合电流是指断路器在合闸瞬间能承受的最大电流, 如果超出 也会自动跳开断路器,因为断路器都是带负载合闸的,下级有可能带的都是大功率的设备他们的冲击电流很...
断路器的
额定
开断电流
表明了断路器的什么
答:
断路器的额定
开断电流
是指断路器在正常工作状态下能够承受的最大电流值。这个参数表明了
断路器的开断
能力,在电路发生故障时,断路器能不能安全地切断电路,保护电器设备免受过载、短路等故障引起的损害。额定开断电流越大,说明断路器的开断能力越强,能够处理更高的电流负载。选择合适的断路器时,需要...
断路器的
额定电流是3150kA,
开断电流
是50kA ,要怎么理解
答:
额定电流就是整定电流(应该是3150A吧)。
开断电流
又分额定短路分断电流与极限分断电流,这主要是
断路器的
触头分断是机械动作,有一定延迟,而在发生短路时,电流在触头分断前就可能迅速上升至相当大的值(这由前级的供出能力及短路时回路阻抗所决定)。举例来说,一般断路器瞬时动作电流为整定电流的...
断路器的
额定
开断电流
、额定短路开断电流、额定关合电流的区别
答:
回答:额定短路
开断电流
是指任意两相发生短路时开断电流(最小值),额定关合电流指关合时允许最大额定电流,也就是标明上定电流。额定开断电流应是指在断开时瞬间电流。
断路器开断
大
电流
,开断小电流
答:
断路器开断大
电流
是指
断路器的开断
能力,比如有能力切断的短路电流。开断小电流指断路器的额定工作电流。前者是后者的10多倍。前者要考虑断路器的机械强度、灭弧能力,后者则考虑断路器的使用寿命。
断路器的
额定
开断电流
表明了断路器的什么
答:
灭弧能力。
断路器的
额定
开断电流
是断路器的一个重要参数,是指在规定的使用和性能条件下,断路器能够安全可靠地开断的最大电流。这个参数反映了断路器的灭弧能力,即断路器在开断电路时能够承受的电弧能量。
断路器的
额定
开断电流
表明了断路器的什么
答:
此设备断电流表明了
断路器的
灭弧能力。断路器的额定
开断电流
是表征断路器在正常工作条件下,能承受的额定短时耐受电流方均根值,是断路器在正常工作条件下,能承受的额定短时耐受电流方均根值。在选定断路器的额定电流时,应先确定这个电流,才能使断路器在正常工作条件下和给定的时间间隔内,保证对线路...
断路器的开断电流
和其闭合电流哪个大?
答:
40.5KV 3150A 31.5KA是说明此断路器的额定电压是40.5KV,也说是用在我们所说的35KV系统上;3150A是该断路器的额定电流,说明该断路器可在3150A负荷电流以下长期稳定运行;31.5KA指的是该
断路器的开断电流
,是指能开断31.5KA以下的短路电流。闭合电流,应该是开关的合闸电流,不考虑合闸瞬间的过渡...