插座地线带电
地线带电
是怎么回事,
答:
1、有可能是大地并不是等电位的,这种情况下,在地线连接到大地之后,也就产生了电势差,也就导致了
地线带电
了。2、在地线的周边存在高频率的干扰源,也会影响到地线的正常工作,从而导致地线会带电。3、还有就是在PE线的附近,有较大的电流通过,这就导致了一些杂散的电流会流到PE线上,造就了地线...
...零线和火线,
接地线
未用,插线板一接通接地线就
带电
答:
地线带电
的原因有:一,墙壁
插座
接线不正确,二,接线板接线不正确 三,墙壁插座或者接线板内部地线铜片与其他两线中某一线短路 除此之外应该没有其他原因可导致这种现象出现
为什么
地线带电
?
答:
这是因为
插座的接地线
安装不规范,规范要求:接地线不得串连连接,就是说这个插座的接地线,接到下一个插座时,在这个插座内不能将二个线头压在孔内,更不能分插在二个接地孔内,应将三个线头(来线、去线和本插座用)锡焊在一起。这也包括你家的接地总进线及其以后的各个连接,如总进线可靠有效,后...
家里的
插座
插上插板后,检测到
地线
有电(未接插板时地线插孔不
带电
的...
答:
3,另外就是N线有断路的地方,这时,
插座
L,N在有用电设备时都会有电,但是设备不工作 这种情况与你说的相符,你说的
地线
就是N线,上图中未标注的端子。
地线带电
怎么办?
答:
重点要把
地线
接好大地,
接地
电阻需要小于4欧姆,可以找电工来帮你用仪器测量。要接好地,装了漏电保护开关,漏电流大于一定值,漏电保护也会跳闸的,所以这样才能安全。
家用电220V电压
地线
为何
带电
?
答:
原因就是火线和地线接反了。就是在室内配电箱进行接线的时候,把火线接到了接地排上儿,把地线接到了火线的接线端子上,那么最终出现的就是火线没电,零线
地线带电
220V。或者是在
插座
面板上把火线和地线接反,也会出现这种情况。常规情况下地线是没有电的,而此时地线带电,那么就可能导致一些电器出现...
家里
地线
有电怎么回事?
答:
可能家里有漏电的用电器。检查的方法是逐一拨去用电器,若拨去某一用电器时
地线
不
带电
了那就是这一用电器带电。另外还有可能你家的地线并没有真正的
接地
,上面有感应的电压。
没有
接地线
,为什么三孔
插座
插上插板或者接上电器后,
地线
插孔都带感应电...
答:
由于
地线
没有
接地
,在火线通电后,发出感应磁场,在这个磁场的作用下,悬空的地线中就会产生感应电压。
家用三孔
插座地线
孔
带电
?
答:
试电笔测量
地线
与火线的亮度,如果亮度不如火线的亮度,一般就是感应电。三孔
插座
上面孔为
接地线
,左零线(N)右火线(L)。通常,单相用电设备,特别是移动式用电设备,都应使用三芯插头和与之配套的三孔插座。把火线区分出来:区分火线的方法是使用最常用的工具电笔就可以做到;做法就是在通电以后,用...
插座地线带电
答:
正常情况地线不会有电。地线有电则可能是:1)
插座
上有电器漏电,如是220V则地线还断路;2)电线接错;3)地线与火线短路。地线是保护防触电的,一旦电器在漏电,电器外壳的电通过地线流入大地,由于
地线接地
电阻要求是<4Ω,所以地线如正常,即使电器漏电也不会是220V,应该是个安全电压,不至于触电。所...