55问答网
所有问题
当前搜索:
接近开关与ABB变频器接线
变频器
与
接近开关
怎么联接
答:
你的
接近开关
是限位作用就接在自定义端子上,然后把端子定义成自由停机,机械走到这里就发出自由停机命令。如果你的接近开关是用来作回转作用,就接在REV反转命令端子上,机械走到这里就会退回来。看你作什么用途,就接什么端子。
、如何用
接近开关
控制
变频器
动作
答:
用接近开关的常开点和常闭点接到变频器的多功能端子即可
,如:变频器到目的地,接近开关动作,常开点闭合,变频器停止。
ABB变频器
510
接线
方式
和
参数
答:
传感器可以这样接:加一个24V开关电源,红线
接开关
电源上的+24V,黑线
接变频器
上的AI2(5),变频器上的AGND(6)
和开关
电源的0V短接。跳线设置一下(将AI2设为ON),再改一个参数变为4-20ma(1304设为20%);因为我们选择了AI2作为反馈信号输入端口,所以将4016设为2;给定值选择(将4010设为19...
ABB变频器
ACS510控制线怎么
接线
?
答:
如你所述,可以看到运行灯亮,但是电机不运行,可能有运行指令但是缺少方向信号或速度信号,造成的零速现象。此图为
ABB变频器
ACS510的端子控制回路,对照设备说明书,检查看看缺少什么信号。ABB变频器ACS510的说明书在百度上很容易找到,看看说明书的参数设置对维修和使用有很大帮助。
abb变频器接线
图及相关介绍
答:
(1)ABB变频器和电机的距离位置要适当,这样做的目的就是为了减少电缆释放的干扰信号
。(2)在选择电缆的时候,尽量选择一些屏蔽电缆。(3)要有独立的走线,这样可以减少ABB变频器工作时所产生的一些电磁波的干扰。3、ABB变频器接线图的控制原理:(1)主回路:为了防止ABB变频器产生电磁波影响其他电路,要...
怎样解决
变频器
干扰电容式
接近开关
?
答:
1,
变频器
进出线都加滤波器,可以先在出线上加,不行再加进线;2,
接近开关
加3个电容来旁路干扰信号;3,尽量让两者的线路距离远一些,不要平行敷设;4,变频器线路穿金属管敷设。以上几个办法,逐个试用,必要时复合试用 说明:加电容可以星型接法,中点接地 电感式接近开关工作原理 电感式接近开关...
ABB变频器
型号ACS510
开关
控制应接哪两个端子,
答:
1、如图所示的拨码
开关
为:AI1端子接受的信号为电压,AI2端子接受的信号为电流(可根据自己的要求来设置)。2、依次按动下列开关:
如何通过端子控制
ABB变频器
启停?
答:
1. **单开关启停**:您可以使用一个自保按钮开关连接到
变频器
的RUN端子。当开关闭合,即给RUN端子一个高电平信号时,变频器启动;当开关断开,RUN端子变为低电平,变频器停止运行。如果需要故障复位,可以将另一个非保持型的
开关接
到RST端子上,以便在变频器出现故障时进行复位操作。2. **双开关实现...
ABB变频器
510手自动宏的
接线
方式是怎么样的?
答:
如图所示:
变频器
通常分为4部分:整流单元、高容量电容、逆变器和控制器。整流单元:将工作频率固定的交流电转换为直流电。高容量电容:存储转换后的电能。逆变器:由大功率
开关
晶体管阵列组成电子开关,将直流电转化成不同频率、宽度、幅度的方波。控制器:按设定的程序工作,控制输出方波的幅度与脉宽,使...
接近开关
输入信号,通过
变频器
如何控制电机旋转?
答:
如果是一个普通的变频器,你可以准备一个中间继电器,一个时间继电器,一个电源开关就行了 具体接法是,
接近开关
有信号后,启动中间继电器,并形成包含时间继电器
和变频器
启动信号的自锁电路通电。当时间继电器设置的2秒时间到后,用时间继电器的信号去解除这个自锁电路就行了。如果电机要只转2秒,那你还...