55问答网
所有问题
当前搜索:
接触器线圈控制电压
c6150车床
控制
电路中
接触器线圈
的额定
电压
是?
答:
c6150车床
控制
电路如图:从图是看接触器的工作电压是110V。
接触器电压
规定:交流接触器制造标准规定,当
线圈电压
大于其额定电压的80%时,交流接触器的铁心应该可靠吸合;当线圈电压小于其额定电压的70%时,交流接触器的铁心应该可靠释放。因此,维持交流接触器吸合状态的最小电压不应该低于线圈额定电压的80%。
接触器线圈
怎么用24V
控制
?
答:
24V控制中间继电器,用中间继电器
控制接触器线圈
就可以了。首先要分清哪个是交流接触器的
控制线圈
接线端子,哪个是接三相电的触点端子。先不接三相电,把24V
电压
通过一个开关接到控制线圈的接线端子上,闭合开关继电器就吸合(常开触点接通),断开开关继电器释放(常开触点断开),这时已经具备弱电控制强电的基...
接触器控制电压
为多少
答:
接触器
控制电压
有很多种 12v 24v 36v 110v 220v 380v 还有交流直流的分别 最常用的是AC220V
接触器线圈
接线是A1,A2 一般A1是一个,在上面一排最左边的主触点1号L1的下面,就是里面。A2一般是2个,上面一个是在上面一排最右边的辅助触点下面。下边一个A2是和上面的A2对称,在下面一排最右边的辅...
交流
接触器控制电压
多少伏?
答:
一般为220V或 380V,特殊情况会在
接触器
上标明。交流接触器(Alternating Current Contactor)广泛用作电力的开断和
控制
电路。基本组成交流接触器主要由四部分组成:(1) 电磁系统,包括吸引
线圈
、动铁芯和静铁芯;(2)触头系统,包括三组主触头和一至两组常开、常闭辅助触头,它和动铁芯是连在一起互相联动的...
交流
接触器
的
控制
电路
电压
一般为多少
答:
交流
接触器的线圈电压
有36v,220v,380v等多种 控制电路一般是根据接触器的线圈电压来的,有些电路是380的,接触器相关的控制线路会引用零线和相线组合成220v来控制220v线圈的接触器。
...1.交流
接触器
吸引
线圈
的额定
电压
应为多少伏? 2
答:
1》交流
接触器
吸引
线圈
的额定
电压
为380V。2》交流接触器触点KM2-1是常开副触点,KM2-2的是常闭副触点;前者在SB2按下时,KM2线圈得电吸合后闭合而构成自锁;后者作为互锁,以防止2个交流接触器同时得电吸合造成一次电路短路。
交流
接触器线圈 控制电压
是什么?
答:
交流
接触器线圈
的接入
电压
有220V和380V之分;这可以从使用说明书,或产品的包装上能看出来的,也可以从接触器的缝隙看到线圈上标注的使用电压的,如果使用在380伏,则最好买电压为380伏的,如果已买成220伏的,则可以只接一根相线和一根零线也是可以的。
交流
接触器
用220v
线圈控制
48v
电压
行吗?
答:
如果你同时用220伏与48V电源这没什么问题。但是不符合线路原则。因两种电源混用,特别是高
电压控制
低电压,容易出现事故。特别是高电压串入低压设备可能引发问题。你完全可以用48V的
接触器
去控制48伏
接触器线圈电压
与
控制
电路电压不一样时会出现什么结果 为什么?_百度...
答:
如果
控制
电路
电压
超过
接触器线圈
额定电压,会烧毁接触器线圈。如果控制电路电压低于接触器线圈额定电压,会造成接触器无法正常吸合。
接触器
的主触点电压和
线圈电压
和辅助触点有关系不?为什么?
答:
接触器
的主触点电压和
线圈电压
和辅助触点没关系的。一般所说的交流接触器指的是用于三相交流电动机启动停止运行
控制
之用的开关元件,主要有三对主触点和若干组辅助触点。接触器的三大标称指标指的是:线圈工作电压、主触点额定电流、辅助触点容量和数量。