接触器与电机的配置
电工技术:5.5KW
电机
该用多大的交流
接触器
?老电工把方法教给你_百度知...
视频时间 04:49
11kw的
电机
用多少安培的热继电器
和接触器
答:
选择热继电器和接触器的安培数,是根据电动机的额定电流来选择的
。热继电器和接触器的大小应略大于或等于电动机的额定电流。一般来说,11kw的电机,其额定电流通常在22-24A之间(具体值需要参考电机的铭牌),所以应该选择大于等于这个范围的接触器和热继电器。通常,我们可以选择25A或者32A的接触器和热继电...
11千瓦
电机
用多大交流
接触器
答:
11千瓦电机用多大交流接触器是不确定的,要看用户的具体使用情况。
11千瓦电机需要用到32安到40安的接触器,20安到60安的热保护器
。因为每千瓦产生的电流为22A,为保证热保护器安全运行,在22A的基础上还要乘1.2倍,所以至少应该选择25安的热保护器。而接触器则要根据根号三*电压*电流*功率因素等于功...
关于施耐德等
接触器
选型的时候,要不要根据
电机
功率的1.2倍或更大的容量...
答:
要根据(额定电压380V)电机额定电流的1.2倍进行配置接触器
,频繁启动的电机需配置电机额定电流1.5倍的接触器。如果根据(额定电压380V)电机额定功率来选择就需2.4倍额定功率的接触器。同样,启动频繁的电机需配置3倍额定功率的接触器。
7.5kw的
电动机
,应该选用多大的交流
接触器
?
答:
7.5kw的电动机,应该选用20A的交流接触器
。7.5KW的交流电动机正常工作,空气开关应使用20A的,如果频繁启动的话,还应放大一些,加到32A;接触器,20A的就可以了,如果感觉小点,同样的可以放大到25A。接触器分为交流接触器(电压AC)和直流接触器(电压DC),它应用于电力、配电与用电场合。接触器...
11KW的
电机
配多大的交流
接触器
,
和
多大的导线
答:
11KW的
电机
配多大的交流
接触器
,和多大的导线 220v的电压每千瓦电流约为5A,11KW约为55A。380V的电压每千瓦约为2A,11KW约为22A。2.5平方的铜线。不要忘了配热继电器,防止过载烧坏电机。导线可以根据导线载流量选用,宁大勿小。导线比较长的话还要考虑高温影响,建议选用大一号导线,380v电压选用4平米...
7.5KW的
电动机
需要用多大的空开
和接触器
?
答:
如果要是7.5KW的交流
电动机
正常工作;空气开关;应使用20A的,如果频繁启动的话,还应放大一些,加到32A。2.
接触器
;20A的就可以了,如果感觉小点,同样的可以放大到25A。3.热继电器;使用25A或者32A的。4.电缆;一般情况下,2.5平方毫米的足够的,要是希望更好些,4平方毫米绝对没问题了。
3kw的
电机
要配多大的交流
接触器和
热继电器?有计算步骤更好。谢谢_百...
答:
1、3kw
电机
额定电流大约=3000W/(1.73*380*0.85)=5.4A。2、热继电器整定电流=电机额定电流的1.1倍, 5.4A*1.1=5.94A。3、TK-E02H-C 热过载继电器 0.48-0.72A (整定值为6A)。4、交流
接触器
:选用电机额定电流的1.5倍=5.4A*1.5=8.1。5、交流接触器选用10A。工作原理 热...
请问110KW
电机
,星三角启动,需要配多大的
接触器和
多大的导线?
答:
断路器选2.5倍电流,
接触器
选2倍电流,现在接触器质量不好,应选大一点的,110千瓦完全可以用星三角启动。110KW的
电机
用160A接触器肯定嫌小,按1KW电机2A电流估算,110KW电机额定电流是220A,按公式计算,当功率因数为0.8时是209A。没有听说接触器可以选得比电机额定电流小的。
3千瓦
电机
配多少安的交流
接触器
答:
I=P/(U*1.73*0.85)就是=5.36,一般接触器要选大1.3倍,所以接触器要选择的电流是7A。由于没有7A接触器,故选择10A交流接触器。
接触器的
工作原理是:当接触器线圈通电后,线圈电流会产生磁场,产生的磁场使静铁芯产生电磁吸力吸引动铁芯,并带动交流接触器点动作,常闭触点断开,常开触点闭合,...