55问答网
所有问题
当前搜索:
接地角钢规格
常用
接地
体宜采用什么材料
答:
接地体每3根(或2根)为一组,每根接地体长度为2.5m,接地体每根之间间距不小于3m
。接地体连接应使用40㎜×4mm的扁钢或角钢,依次将扁钢与接地极焊接连接,连接要牢固可靠。
角钢接地
极怎么计算?
答:
镀锌
角钢接地
极,50是边宽50mm,5是厚度5mm,2500是长2500mm。
接地
桩的标准和做法
答:
首先,我们需要在机房附近沿着直线打下四根或更多的5米长角钢,
每根角钢的尺寸为45mm*45mm,深度需达到地下80厘米,确保它们相距2米
。这些角钢之间,我们将使用扁钢(30mm*3mm)进行串联焊接,以增强整个接地体的稳固性。这样构建的接地体,无论是采用正规的接地桩(例如5米长的33*5的钢管),还是70*...
接地极角钢
50*50*5*1800是什么意思
答:
角钢外截面尺寸是50mmx50mm,角钢的厚度是5mm,尺寸为1800
。接地极角钢50*50*5*1800是角钢的一种型号,即角钢的外截面尺寸是50mmx50mm,角钢的厚度是5mm,尺寸为1800。
关于
接地
用的镀锌
角钢
与扁钢的执行标准是什么??
答:
(1)接地线一般用40mm×4mm的镀锌扁钢。(2)接地体用镀锌钢管或角钢。
钢管直径为50mm,管壁厚不小于3.5mm,长度2~3m
。角钢以50mm×50mm×5mm为宜。(3)接地体的顶端距地面0.5~0.8m,以避开冻土层,钢管或角钢的根数视接地体周围的土壤电阻率而定,一般不少于两根,每根的间距为3~5m ...
我要制作
接地
装置,用
角钢
不知用多大的,打多深,打两根装置,能达到4欧以 ...
答:
接地
极安装方法很多,一般用镀锌
角钢
(50*50*5)长2.5米垂直打入土壤中,桩顶距地面不小于0.7米,桩与桩之间距离最小5米。具体要几根桩得根据安装地点的土壤导电率经计算确定。你可按照“03D501-4接地装置安装图集”结合当地实际情况处理。
当
接地
体采用
角钢
打入地下,其厚度不应小于多少毫米?
答:
人工
接地
体应采用园钢、扁钢、
角钢
、钢管等金属材料,必须符合以下要求:①园钢直径不小于10mm; ②扁钢截面不小于100 平方毫米,厚度不小于4 毫米;③角钢厚度不小于4 毫米;④钢管壁厚不小于3.5 毫米.
二级配电箱的
接地角钢
长度是多少?
答:
二级配电箱的
接地角钢
长度一般为1.5米至2.5米,一般为六根以上,接地电阻保证在4欧姆以下。
想问常用的人工
接地
体钢管
规格
为多少
答:
1、22.7g/m。热镀锌层应光滑连贯、无焊剂斑点,镀锌层圆钢至少22.7g/m。2、扁钢至少32.4g/m2;2、热镀锌之前螺纹应先加工好。3、不同截面的型钢,其截面不小于290mm2,最小厚度3mm,可采用50mm×50mm×3mm
角钢
。4、当完全埋在混凝土中时才可采用裸钢。5、外表面镀铜的钢,铜应与钢结合良好。
防雷
接地
打入土的
角钢
要多长
答:
接地
体分为水平接地体和垂直接地体,一般水平接地体采用扁钢,垂直接地体采用
角钢
。角钢的长度1m-1.5m都可以。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电箱接地角钢规格
接地角铁型号
接地镀锌角钢规格尺寸
接地角钢的标准做法
角铁接地
接地极角铁规格
防雷接地角钢规格
打地线用多大的镀锌角钢
接地断卡保护角钢