55问答网
所有问题
当前搜索:
接地导线截面积
接地线的
标准是多少呢?
答:
国家标准规定保护接地线的截面积应:小于或等于16平方时,与线路导线等截面积
,大于16平方或不小于35平方的时候,可以使用16平方,大于35平方以上的可以等于线路导线截面积的1/2。
正常情况下是不能低于二十五平方
,但对于设备短接线的话,一般是不能低于十平方。虽然对于接地线来说,越短就越好,因为越短...
接地线截面积
如何算?
答:
基于短路电流和接地电阻的计算:接地线的截面积S主要根据短路电流I的大小和接地电阻R的要求来计算
。通常,接地线的截面积不得小于相导体的1/2,且不应小于4平方毫米。根据公式S = I^2 * R^2 / P,其中P为材料的电阻率,可以求得接地线的截面积。基于设备额定电流和电流倍数系数的计算:首先确定...
静电跨接
接地线截面积
要求是多少?
答:
2、非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,
接地线最小允许截面积不小于4mm2
; 二、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243—2002规定:燃油管道系统必须设置可靠的防静电接地装置,其管道法兰应采用镀锌螺栓连接或在法兰处用铜导线进行跨接,且接合良好。四.《工业金属管道工程施工及验收...
临时用电配电箱
接地导线
最低为多少平方单芯多股铜线
答:
依照 GB 7251.1-2005 标准第7.4.3.1.7条要求,当相
导体截面积
小于等于16平方毫米时,保护导体的截面积与相导体相等;当相导体截面积在16~35平方毫米时,保护导体的截面积为16平方毫米。此条无论对固定式还是移动式(包括临时)配电箱都适用。
临时用电
接地线
要求是怎样的?
答:
对于相线截面小于等于16平方毫米的零线和接地线截面同相线,
但接地线不得小于2.5平方
。导线:总配电箱接地线,采用相线截面积一半的多股软铜线肯定没错。注意事项:保证临时用电配电系统三相负荷平衡,施工现场的动力用电和照明用电应形成两个用电回路,动力配电箱与照明配电箱应该分别设置。
安装
接地线
有什么要求?
答:
2、35KV
接地线
标称
截面
:25mm2 总根数:810 平均直径(mm):0.2mm 计算截面:(mm2):25.43 金属接头部分长度:50 mm 节数:1 杆径:30mm。3、110KV高压接地线 标称截面:35mm2 总根数:1136 平均直径(mm):0.2mm 计算截面:(mm2):35.67 绝缘杆部分长度:1360 mm 握手部分长度:...
路灯主线用25平方线
接地线
应该用多少?
答:
根据国家标准和规范,路灯主线的接地线应该选择与主线导线相匹配的截面积。一般情况下,路灯主线使用的导线截面积为25平方毫米,因此
接地线的截面积
也应该选择25平方毫米。接地线的作用是将电流通过接地线导入地下,以确保电气设备的安全运行。接地线的截面积越大,其导电能力越强,能够更好地将电流导入地下...
临时
接地线
必须是多股软裸铜线,它的
截面积
不得小于多少啊
答:
接地导线
的
截面积
不小于2.0mm2,长度控制在20m以内。使用者应该周期性地检查所有接地连线的完整性。 1.变频器接地端子必须接地。 2.变频器的
接地线
不要与焊接装置及动力装置共用。 3.地线应使用电气装置技术标准规定的产品,并尽可能缩短配线。 4.当变频器和其他装置或多台变频器一起接地时,每...
消防控制室
接地
板与建筑接地体之间,应釆用
线
芯
截面积
不小于( )m2的铜...
答:
【答案】:D 消防控制室
接地
板与建筑接地体之间,应釆用线芯
截面积
不小于25m2的铜芯绝缘
导线
连接。
防爆
接地线
用多少平方
答:
4平方毫米到50平方毫米范围内。防爆
接地线的导线截面积
大小主要根据使用的电气设备额定电流大小、接地电阻要求和海拔高度进行选择,选择的防爆接地线的导线截面积在4平方毫米到50平方毫米范围内。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
接地导线截面积不得小于多少
人工接地极接地导线截面积
接地引下线截面积
设备接地线截面积怎么选
接地线的标准是多少平方
设备外壳接地线截面
电机接地线的标准要求
接地线不低于几平方
人工接地极导线截面积是多少