55问答网
所有问题
当前搜索:
排烟防火阀执行器
排烟防火阀
都带
执行
机构吗?
答:
是的,
排烟防火阀
通常都会带有
执行
机构。排烟防火阀是一种重要的防火设备,在火灾发生时可以自动关闭,防止火势蔓延。执行机构是排烟防火阀的核心部件,它可以感知火灾发生的信号,并在发生火灾的情况下快速关闭排烟防火阀,以保护人员和建筑设施的安全。因此,排烟防火阀必须搭配执行机构使用,以确保其正常运...
防烟
防火
调节
阀执行器
指向0是开还是关
答:
防烟防火调节
阀执行器
指向0是开,
排烟防火阀
通常安装在通风管道上,平时阀门常开,阀门叶片可在0~90。内五档调节,当气流温度达到70℃时,阀门关闭。防火调节阀的工作过程 1、根据火灾信号或用手动拉绳使防火调节阀的阀门关闭。2、微动开关输出阀门关闭信号及联动控制线由防火中心连动控制通风、空调机停...
消防
排烟
风
阀执行器
接开启还是关闭
答:
消防
排烟防火阀
是用来停风机的,联动线24v接在常闭点,一旦温度达到,温控原件释放,常开点变成常闭点,联通线路 变成常开点,切断风机运转,其他的排烟口等防火阀是接在常开点,一旦动作闭合,产生报警并且反馈的
这个消防
排烟执行器
怎么接线24v和信号线
答:
您好,营口山鹰的设备
防火阀
采用单输入单输出模块,和强切、加压风口等是一样的模块,具体以接法是24v接在
执行器
接线柱的24±极,反馈端点接报警线【回答】
排烟防火阀
打开卡不住怎么回事?
答:
温感器断裂会强制关闭,看看是不是温感器的问题,是的话换根温感器就行。机械问题阀门
执行器
受到外力撞击导致内部挂钩变形,这个难弄些懂机械的话可以尝试修复,不行就换新执行器吧。叶片卡死导致开不到位或者扭力过大挂不住,常见情况有:阀体安装变形、安装螺丝顶住叶片,或者其他异物阻挡叶片行程。
排烟防火阀执行器
SFD(SD)和SFD(VD)的区别?
答:
扎折主要的功率是不一样的,那么后者的功率更高一些,而且相对来说使用效果也更好一些。
280度
排烟
口可以改装成远程
执行器
吗?
答:
可以。1、首先将
防火阀
做成一个可以远程电动控制的防火阀。2、将防火阀与280度
排烟
口连接即可改装成为远程
执行器
。
消防模块与
排烟阀执行器
怎么接线
答:
消防模块与
排烟阀执行器
接线的方法:从模块出来的24V接执行器1、2端子,第3个端子接连锁线,第4个端子不接,第5、6端子接反馈,反馈线接模块。接反馈的时候用万用表量,在打开的时候,不通的接反馈。
消防排烟系统上防火阀、防火调节阀、
排烟防火阀
、排烟防火调节阀、防...
答:
2 防火调节阀:基本功能同上,但它在
执行器
手柄上设有档位卡孔,可以分档改变阀门叶片的角度以达到调节风量的目的;3
排烟防火阀
:这种阀门是常闭的,一般用在排烟系统中,阀门的执行器在得到DC24V电信号时,自动打开,联锁的风机等设备运行,强行排出分区的烟气,如果烟气中有明火了,它的温度就达到...
你好请问
排烟
的
执行器
与风机联锁接常开还是常闭
答:
电讯号DC24V开启,排烟风机同时启动 温度熔断器在280℃时熔断,使阀门关闭,排烟风机同时停机 手动开启,排烟风机同时启动 阀门开启后,输出开启电讯号
排烟防火阀
设置常开或常闭,视排烟口的形式而定。(1) 当设常闭的排烟口时,排烟支管上设常开的排烟防火阀;(2) 当设普通常开型风口时,排烟支管上设...