排烟口和补风口的距离
排烟口和补风口距离
?
答:
机械加压送风防烟系统和排烟补风系统的室外进风口宜布置在室外排烟口的下方,
且高差不宜小 于3.0m;当水平布置时,水平距离不宜小于10m
。若指室内,则可看考全国民用建筑工程设计技术措施暖通空调.动力 4.11.5条,二者水平距离不应小于5.0m。层建筑地下室面积大,层数多为1-3层,除大部分作...
暖通专业中,规范要求
排烟
机房
和补
风机房
的距离
不少于多少的?
答:
关于机房的距离没有直接的条文要求,但要注意当室外排烟口和补风系统的进风口水平布置时,
水平距离不宜小于10米
,当竖向布置时,要排烟口在上方,且高差不宜小于3米。所以布置机房时要考虑这方面的因素。
下列关于
补风
系统说法,不正确是()。
答:
【答案】:A 教材P505 除地上建筑走道或建筑面积小于500㎡房间外,设置排烟系统场所应设置补风系统,A选项错误;根据4.5.2,补风系统应直接从室外引入空气,且补风量不应小于排烟量50%,B选项正确;根据4.5.4,
补风口
与
排烟口
水平
距离
不应少于5m,C选项正确;根据4.5.5,补风系统应与排烟系统联动...
排烟口与
通
风口的
标准
距离
是多少?
答:
通常情况下,
两者之间的最小距离应大于2米
。2. 如果排烟口与通风口处于同一墙面上,则它们之间的最小距离应大于1米。这样可以确保排烟口和通风口之间有足够的空间进行空气流动,避免互相干扰。3. 当排烟口和通风口位于不同楼层时,它们之间的垂直距离应大于3米。这样可以有效避免楼层之间烟气和污染物的...
二级消防工程师考点:地下建筑的防
排烟
系统设计
答:
②补风口与排烟口水平距离不应<5m
;③排烟口的大小不应简单按连接风管的管径确定,应当按有效通风面积计算确定;④对于地面竖井或者外墙的排烟口应该按照《建规》规定对其进行标明尺寸和高度等。2、排烟风机房设置 为保证排烟风机在排烟工作条件下,能正常连续运行30min,防止风机直接被火焰威胁,就必须有...
风新进
风口与
消防强
排烟
出口
的距离
应是多少
答:
这个按照设计技术措施要求的,室外进风口距离排烟口最小距离不小于6m ,宜为10m以上;室内规定的送
风口距离排烟口距离
不得小于3m
消防知识整理:公共建筑防
排烟
系统组成与设置要求
答:
管道隔热且与可燃物保持安全
距离
,管道井采用1.0小时耐火隔墙,检修门选用乙级防火门。挡烟垂壁作为辅助设施,采用垂直下垂的不燃材料,有效高度至少500mm,活动式垂壁需具备自动或手动操作功能。在补风方面,除小房间外,排烟场所需要补充新鲜空气,补风量需达到排烟量的50%。
补风口
与
排烟口
水平间距需...
正压送
风口和排烟风口的距离
是多少?哪个规范中有规定?
答:
6 排烟口的风速不宜大于10m/s。9.4.7 机械加压送风防烟系统和排烟补风系统的室外进风口宜布置在室外排烟口的下方,且高差不宜小于3.0m;当水平布置时,
水平距离不宜小于10m
。9.3.5 防烟楼梯间的前室或合用前室的加压送风口应每层设置1 个。防烟楼梯间的加压送风口宜每隔2~3 层设置1 个 展开 参考资料:...
消防强
排烟口与
居民进
风口
安全
距离
答:
这个按照设计技术措施要求的,室外进风口距离排烟口最小距离不小于6m ,宜为10m以上;室内规定的送
风口距离排烟口距离
不得小于3m
复盘:防烟
排烟
系统
答:
补风量不应小于排烟量的50%。 机械
补风口的
风速不宜大于10米每秒,人员密集场所补风口的风速不宜大于5米每秒,自然补风口的风速不宜大于3米每秒。 当补风口与
排烟口
设置在同一防烟分区时,补风口应设在储烟仓下沿以下,补风口与排烟口水平
距离
不应小于5米。 排烟区域所需的补风系统应与排烟系统联动开闭。 04,防...