55问答网
所有问题
当前搜索:
排架结构内力组合时
对
排架
柱控制截面进行最不利
内力组合时
,通常考虑哪几种内力组合
答:
梁的支座截面一般要考虑两个最不利
内力
:一个是支座截面可能的最不利负弯矩,另一个是支座截面可能的最不利剪力。用前一个最不利内力进行支座截面的正截面设计,用后一个最不利内力进行支座截面的斜截面设计,以保证支座截面有足够的承载力。梁的跨中截面一般只要考虑截面可能的最不利正弯矩。
单层厂房
排架
柱
内力组合时
,一般不属于控制截面的是
答:
控制截面一边取
排架
柱底面,顶面以及牛腿顶面。
关于单层厂房
排架
柱的
内力组合
,下列哪项错误?
答:
正确答案:在吊车竖向荷载中,同一柱上有同台吊车的Dmax或Dmin作用,
组合时
只能取二者之一
排架
柱进行最不利
内力组合时
,如何组合各种荷载引起的内力
答:
需要指出的是,计算简图是以构件轴线构成的,内力分析给出的结果是轴线处的内力,而框架梁的支座控制截面应是柱边缘处,而不是柱中心处。因此在进行梁支座截面
内力组合时
,应先经过换算,求出梁支座边缘截面的弯矩和剪力再参与组合。梁支座边缘截面上的弯矩M'和剪力V'(图3-3-1)可按下式计算:3-3...
单层厂房
排架
柱的最不利
内力组合
是什么?内力组合原则是什么?
答:
是不等高铰接排架。混凝土
排架结构
的计算,是对单层工业房屋的柱子受力分析。对每个可能出现最不利的截面的弯矩Mmax+对应的轴力N、及轴力Nmax+对应的弯矩M,进行核算。这些最不利的截面是柱顶截面、吊车梁标高处的柱截面、牛腿下截面及柱脚截面。采用的荷载基本
组合
值作为设计值。为了获得排架柱在各种...
进行钢筋混凝土
排架结构
设计时,
内力组合
的基本原则是什么
答:
混凝土
排架结构
的计算,是对单层工业房屋的柱子受力分析。对每个可能出现最不利的截面的弯矩Mmax+对应的轴力N、及轴力Nmax+对应的弯矩M,进行核算。这些最不利的截面是柱顶截面、吊车梁标高处的柱截面、牛腿下截面及柱脚截面。采用的荷载基本
组合
值作为设计值。
排架
柱的四种最不利
内力组合
答:
排架
柱的四种最不利
内力组合
如下:+Mmax与相应的+N、V-Mmax与相应的N、VNmax与相应的M、VNmin与相应的M、V。排架柱顾名思义是一排一排的。主要用于单层厂房,由屋架、柱子和基础构成横向平面排架,是厂房的主要承重体系,再通过屋面板、吊车梁、支撑等纵向构件将平面排架联结起来,构成整体的...
单层工业厂房设计中如何进行柱子
内力组合
?
答:
5 荷载组合与
内力组合
由于结构对称,故只需对A柱进行最不利内力组合。5.1 荷载组合 根据《建筑结构荷载规范GB 50009−−2001》(2006 年版),对一般框架、
排架结构
,可采用简化规则,考虑下面三种荷载组合:(1)恒载+任一活荷载,公式为:S=GSGk+Q1SQ1k 式中:...
柱控制截面上最不利
内力组合
怎么选取
答:
回答:1:建筑设计采用的是极限概率设计法,
结构
保证率95%吧。 2:由于概率的理论,在实际设计中添加了荷载
组合
系数和结构重要性系数,你可以根据规范规定选取。 3:你计算出荷载以后,根据规定选取荷载组合和结构重要性系数,计算以后,比你原来计算的荷载要大,那么这个
时候
,对结构就有利。 4:由永久荷载控制的...
混凝土
结构
设计中
排架
柱和框架柱的最不利
内力组合
有区别吗
答:
区别:框架结构的梁与柱是刚结点(传递弯矩),即混凝土是现浇的。而
排架结构
的梁与柱是铰结点(不传递弯矩),一般是焊接的(也有螺栓连接的)框架柱标高 依据《11G101-1》中有关“柱平法施工图制图规则、柱平法施工图的表示方法、列表注写方式”中的规定,框架柱和框支柱的根部标高系指基础顶面...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
框架结构和排架结构的区别
排架内力组合的特点
排架柱最不利内力组合有哪些
排架结构内力计算
排架内力组合例题
单厂排架内力组合的目的是
排架内力组合的控制截面特点特点
排架结构属于钢结构吗
剪力分配法计算排架内力