55问答网
所有问题
当前搜索:
换热器流速计算
如何
计算
板式
换热器
的流量?
答:
计算时先确定换热量得知道温差和流量,
流量G=K*3.6*Q/Cp*(t2-t1)
,Q是热量,k是实际运行时候的流量附加值,Cp和t就不用说了吧,或者是用Q=G*△T*1.163,流量要是实际流量,热量单位是KW,温度单位是℃,流量单位是m³/h。板换的选型时一般有以下几个参数:1、功率,就是多少KW。2...
单壳程双管程
流速
怎么
计算
答:
流速计算
公式流速(米每秒)=[体积流量(立方米每小时)÷管道截面积(平方米)]÷3600管道截面积=3.14×R?(R为半径)。双管程
换热器
比单管程换热器多了一个管程,每程的换热管数量比单管程少了一半,也就是流通面积少了一半,在同样的流量下,管内的理论流速也就比单管程多了一倍。
列管式
换热器
设计 进出口温度怎么确定呢?还有
流速
答:
用这个热量Q/4.2/(50-20)=水的流量
。假设一个推荐流速,然后计算管径,得出进出水管口直径,换热器内的流速要计算换热器的流通截面积后,才能计算水的流速,是一个迭代计算过程,一次计算是得不到合理的结果的。计算时要考虑设备的造价和冷却水的用量。
在管式
换热器
中,水以1.2m/s的速度流过内径为25mm、长为4m的管束。管内 ...
答:
流速V=1.2m/s
,管长L=4m,内径D=0.025m,管内平均温度Tm=50℃,水的入口温度Ti=20℃,水的对流换热系数h=4500W/m2℃,水的密度a=1000Kg/m³,比热容Cp=4.187KJ/Kg℃,求水的出口温度To。思路:水在管道内流动,水本身的散热量就等于水与管道之间的换热量,因此:水的散热量Q1=qm...
F1=f2=10m2,u1=u2=0.6,K1=0.6,k2=-0.3,室外空气
流速
Vw=2.5m?
答:
F1=F2=10m2,u1=u2=0.6,K1=0.6,k2=-0.3,
空气流量Q1=F1*u1=10*0.6=6m3/s Q2=F2*u2=10*0.6=6m3/s
换热器热力学效率η=(Q1-Q2)/Q1=(6-6)/6=0 室外空气流速Vw=Q1/F1=6/10=0.6m/s
换热器
传热系数k于
流速
关系
答:
换热器
传热系数k与
流速
关系是流速越高,传热系数也会变高。流速变低,传热系数也会变低。传热系数是按照公式K=2093+786V(V是管内流速)来进行
计算
的。传热系数的增减是随着流速的变化而变化。
为什么
换热器
需要用公式
计算流速
答:
换热器
需要用公式
计算流速
是因为换热器的流速太低。换热器的流速太低,液体流动呈层流状态,可能导致传热吸收小,加热面接过大,浪费材料,不经济,所以换热器需要先用公式计算流速,避免浪费材料。
换热器
的
计算
步骤?
答:
进行上述
计算
时,须作出若干选择,而不同的选择会得出不同的结果。设计者须对多种方案进行比较,从中选出一个经济上合理、技术上可行的方案。此外,若
换热器
对流体的流动阻力有限制,可从
流速
选择和换热器结构等方面予以调整。还可用传热单元数法进行换热计算。这种方法用于原有换热器的传热性能核算更为方便...
换热器
原理及
计算
换热器工作的原因在这里
答:
增加流体的
流速
和扰动性,可减薄边界层,降低热阻提高给热系数。但增加流体流速会使能量消耗增加,故设计时应在减小热阻和降低能耗之间作合理的协调。为了降低污垢的热阻,可设法延缓污垢的形成,并定期清洗传热面。一般
换热器
都用金属材料制成,其中碳素钢和低合金钢大多用于制造中、低压换热器;不锈钢除主要...
为什么换热器设计时要
计算换热器
流动阻力
答:
阻力以不大于 100kPa为宜。根据不同冷热介质流量比,
换热器
板间流道内介质平均
流速
以 0. 30. 6ms为宜。可参照表 1选用不同形式的板式换热器,表中非对称型板式换热器流道截面积比为 2采用对称型或非对称型、单流程或多流程板式换热器,均可设置换热器旁通管,但应经详细的热力
计算
。