55问答网
所有问题
当前搜索:
换新变频器急停开关用不了
我把以前的
变频器换了
,就出现
急停
报警 ESP输入开路,请问这是什么原因...
答:
检查两个
变频器
参数是否一样。检查线路是否正确。
新马赫
变频器急停
电锁灯一直亮
答:
急停按钮未释放,急停按钮故障
。1、急停按钮未释放:检查一下是否有急停按钮未释放,如果有,按下急停按钮并释放,看看灯是否熄灭。2、急停按钮故障:急停按钮出现故障导致锁灯一直亮。检查急停按钮是否有损坏或松动的情况,如果有,更换或修复急停按钮。
法兰克系统ex1000急停报警,开机后
急停开关
没反应如何解决?
答:
1、变频器电路板出现故障
。解决方法:更换维修变频器电路板 2、薄膜开关面板断路。解决方法:维修更换薄膜开关 3、
传感器插脚松脱或接触不良
。解决方法:
调整插脚位置维修传感器
。
变频
研磨机
急停不
能
用了
答:
1、配线不正确
。2、输入电压不匹配。3、机器开关旋钮损坏。4、变频器损坏。5、电机损坏。
西门子s120
变频器
按下
急停开关
后off3没有信号
答:
急停信号没有接入到OFF3控制参数上P848
,P849,需要将急停端子信号源接入到这2个参数中的1个
变频器怎么接
急停开关变频器
怎么接应急开关啊
答:
对于非自锁型应急
开关
:将应急开关的一个触点连接到
变频器
的启动输入端子上,另一个触点连接到变频器的公共端子上。确保应急开关的电源与变频器的电源相同,即它们应该连接到相同的电源线路上。请注意,在进行接线时,务必确保电源已经切断,并且按照相关的安全规范进行操作。如果不确定如何正确接线,建议咨询...
我厂有一台m440
变频器用
好长时间了,最近出现在运行时按停止按钮不停车...
答:
控制线路有问题,你确定一下控制回路是哪几根线,检查停止按钮所在的回路
为什么一设置
急停变频器
就启动
不了
电机?
答:
负荷太重电机堵转、
变频器
没有设置好、机械卡涩、负载过重、拖链受阻挠等原因。不放东西的时候能启动的话,就再低速启动一下试试,一般地,电机速度越快,其转
数控车床英威腾
变频器
,主轴停止后还会缓慢的转动停
不了
,拍
急停
也不
答:
应该是
变频器
的减速时间这个参数没设置好,这个需要找到对应的
使用
手册,重新进行设置,缩短减速时间。另外,
急停
按钮应该是接线错误。这个需要找厂家或者是专业人士来搞定的。
变频器急停
按钮会自动断开怎么回事
答:
检知异常后封锁电力半导体器件PWM控制信号,
使变频器急停
按钮会自动断开。如过电流切断、再生过电压切断、半导体冷却风扇过热和瞬时停电保护等。