按相启动接线的动作范围
什么是
按相启动接线
方式?方向电流保护为什么要采取按相启动接线?
答:
按相启动就是A相的电流继电器开接点串接本相的功率方向继电器的接点,
即按相电流和方向构成与门,而后在三相构成或门出口
。如不按相启动可能会误动,如A相背后邻线故障,A相电流继电器动作,A相功率方向不动,但是如果不是按相启动,串接其他相的功率方向,则可能因为正常的负荷电流而动作。这样既产生...
线路保护测控装置的保护原理说明
答:
2.1.2 本装置的零序方向元件
动作
区为Arg(3U0/3I0)=-180°~-120°及120°~180°,3U0为自产,外部3I0端子
接线
不需倒向。边缘误差角度<±5°图1-2 零序方向元件动作区域说明:在现场条件不具备时,方向动作区由软件保证可以不作校验,但模拟量相序要作校验。2.2 低电压元件低电压元件在三个线电压(Uab、Ubc、Uca...
什么叫
按相启动接线
答:
按相启动接线就是按照A/B/C三相接线
。A/B/C相序之间相差120度。120乘3=360度。按照相接线电动机为顺时针旋转,否则逆时针旋转。
按相启动
名词解释
答:
按钮正转电机5秒停止,然后电机自动...
答:
时间继电器1控制正转5秒后停止,
启动
时间继电器2控制反转1秒后停止,复位按钮控制时间继电器3驱动电机复位-反转4秒。
电动机接法怎么分类
答:
01、电动机
接线
一般常用三相交流电动机接线架上都引出6个接线柱,当电动机铭牌上标为Y形接法时,D6、D4、D5相连接,D1~D3接电源;为△形接法时,D6与D1连接,D4与D2连接,D5与D3连接,然后D1~D3接电源。可参见图1所示连接方法连接。图1三相交流电动机Y形和△形接线方法02、三相吹风机接线有部分三相吹风...
ups怎么用,怎么
接线
?
答:
C1KS:内置6A充电器,带外置电池。C2K:内置1A充电器,4节9 Ah电池。C2KS:内置6A充电器,带外置电池。C3K:内置1A充电器,6节9 Ah电池。C3KS:内置6A充电器,带外置电池。注意: quotS quot表示长效型。2.装置开箱检验1.打开UPS包装,目视检查机器外观,检查是否在运输过程中因碰撞而损坏。2.如果出现...
防止电力生产重大事故的二十五项重点要求继电保护实施细则
答:
4.7. 做好电气量保护与非电气量保护出口继电器分开的反措,不得使用不能快速返回的电气量保护和非电量保护作为断路器失灵保护的起动量,并要求断路器失灵保护的相电流判别元件
动作
时间和返回时间均不应大于20毫秒。 4.8. 用于双母线
接线
形式的变电站,其母差保护、断路器失灵保护的复合电压闭锁接点应分别串接在各断路...
欠电压继电器的作用
答:
1、过压保护:当电网电压大于设定值时
启动
该项保护功能,
动作
门限值设定
范围
OFF-390-490V,动作方式为定时限,动作时间设置范围0.1-25s。保护动作后电网电压恢复到小于设定值10V以上时。2、欠压保护:当电网电压小于设定值时启动该项保护功能,动作门限值设定范围300-370V-OFF,动作方式为定时限,动作...
方向过流保护为什么要采用
按相启动接线
?
答:
方向过流保护采用
按相启动接线
是指接入同名相的电流测量元件和功率方向元件的接点直接串联的启动方式,这样,当反方向故障时,故障相的方向元件不
动作
,非故障相的测量元件不动作,保证了保护装置不误动。