拉跌落式熔断器顺序?为什么?
答:拉跌落式熔断器之前应断开低压断路器,以便切断负载,减小高压侧的电流
。此时先拉中相熔断器,因中相电流可由两边相分担,可减小电弧,达到安全目的,再拉两边相熔断器,此时两边相距离最远不易拉电弧。送电时先送两边相,再送中相,最后合低压断路器。完成安全送电。
操作
跌落式熔断器
的
顺序
是先拉上风侧还是下风侧
什么
?
答:
先啦下风侧,送电时先合上风侧。
操作
跌落式熔断器
的
顺序
是先拉上风侧还是下风侧
什么
?
答:
在拉闸操作时,一般规定为先拉断中间相,再拉背风的边相,最后拉断迎风的边相
。这是因为配电变压器由三相运行改为两相运行,拉断中间相时所产生的电弧火花最小,不致造成相间短路。拉断背风边相,因为中间相已被拉开,背风边相与迎风边相的距离增加了一倍,即使有过电压产生,造成相间短路的可能性也很...
跌落
保险
为什么
先拉中相
答:
操作跌落式熔断器的顺序,
一般先拉中相,次拉背风的边相,最后拉迎风的边相,合跌落式熔断器的顺序相反
。为什么是会先拉B相,可能是拉时产生电弧的原因。也没有说必须先拉B相。
跌落式熔断器
,上方向下风向怎么分?_百度问一问
答:
熔断器是南北排列而风向为东西风向和没有风时一样操作。
先啦中,在拉下风(自己认为的就可以),拉最后一个就好了啊
!【摘要】跌落式熔断器,上方向下风向怎么分?【提问】风的方向啊! 先啦中,在拉下风,最后拉上风向(目的:防电弧平漂移)熔断器是南北排列而风向为东西风向和没有风时一样操作。
在进行
跌落式熔断器
的拉、合操作过程中应注意哪些问题?
答:
跌落式熔断器
安装在10kV配电线路分支线上,可缩小停电范围,因其有一个明显的断开点,具备了隔离开关的功能,给检修段线路和设备创造了一个安全作业环境,增加了检修人员的安全感。安装在配电变压器上,可以作为配电变压器的主保护,所以,在10kV配电线路和配电变压器中得到了普及。户外型号 户外跌落式熔断器...
操作
跌落式熔断器
拉闸停电时首先断开哪一相
为什么
求答案
答:
带负荷操作时,分、合闸电弧较大,有可能引起高压侧弧光短路,所以应先拉开变压器低压侧负荷总开关或拔下分相总熔断器,然后再操作
跌落式熔断器
。为了防止操作人被电弧烧伤手臂合遭受电击,拉开低压负荷闸刀时要戴上绝缘手套,并讲究技巧,初分瞬间要快,以利熄弧。但当变压器出现故障的征兆时,如声音异常...
高压
跌落式熔断器
的操作
顺序
是
什么
?
答:
高压
跌落式熔断器
的操作
顺序
:送电:在变压器二次确认无负荷条件下方可合闸操作。先合两边相,后合中间相。停电:必须先断开变压器二次全部负荷,方可进行高压停电操作。先断开中间相,后断开两边相。跌落式熔断器由绝缘支座、动静触头、熔丝管三部分组成。静触头安装在绝缘支座两端,熔丝管由内层的消弧管和...
高正
跌落
开关的拉开合上
顺序
答:
(4)高压
跌落式熔断器
三相的操作
顺序
: ①停电操作时,应先拉中间相,后拉两边相。送电时则先合两边相,后合中间相。停电时先拉中相的原因主要是考虑到中相切断时的电流要小于边相(电路一部分负荷转由两相承担),因而电弧小,对两边相无危险。操作第二相(边相)跌落式熔断器时,电流较大,而此时中相已拉开,另两个...
三相电路断开时,首开极恢复电压最高,但
为什么拉跌落式熔断器
时,先...
答:
拉的时候是先中间后两边,合的时候是先两边后中间,意思是不容易相间弧光短路