55问答网
所有问题
当前搜索:
抹灰砂浆取样规范GB50203
砂浆
试块留置要求有哪些?
答:
根据《砌体工程施工质量验收
规范
》(
GB50203
-2002),砌体工程
砂浆
试块
取样
按下列规定:1、在砂浆搅拌机出料口随机取样制作砂浆试块,同盘砂浆只应制作一组(一组为3个70.7mm×70.7mm×70.7mm立方体试件)
标准
养护试件。2、每一层或者不超过250m3砌体的同一类型、同一强度等级的砌筑砂浆,每台搅拌机应...
砂浆
试件
取样
与留置应符合哪些规定
答:
是砌筑砂浆还是
抹灰砂浆
啊?砌筑砂浆在
GB50203
-2002中有明确规定,
取样
数量应符合:同一品种、同一强度的砂浆按每250立方米砌体至少取一组;一般要求至少要取三组试件才能评定,如果仅有一组试件,那么此组试件的平均值不得低于设计强度
标准
值;现在砂浆试件的评定是按混凝土试件的评定方法进行评定的,所...
抹灰
垂直度允许偏差
规范
答:
抹灰
垂直度允许偏差
规范
主要包括以下几个方面:1、抹灰垂直度偏差计算方法:根据建筑工程施工质量验收规范、
GB 50203
-2011的规定,抹灰垂直度偏差应按楼层划分,每个楼层的偏差值应小于等于该楼层标高的2%。2、抹灰垂直度偏差检查方法:采用经纬仪或激光测距仪等测量工具进行检查。首先,将经纬仪或激光测距仪...
砂浆
试块怎样留置
答:
根据《砌体工程施工质量验收
规范
》(
GB50203
-2002),砌体工程
砂浆
试块
取样
按下列规定:1、在砂浆搅拌机出料口随机取样制作砂浆试块,同盘砂浆只应制作一组(一组为3个70.7mm×70.7mm×70.7mm立方体试件)
标准
养护试件。2、每一层或者不超过250m3砌体的同一类型、同一强度等级的砌筑砂浆,每台搅拌机应至少抽检一次。(二)...
砂浆
试块送检是在做
抹灰
的时候还是在做砖砌体施工的时候?还是都要送...
答:
答:4.0.12 是砌筑
砂浆
,砂浆试块送检是砖砌体施工的时候《砌体结构工程施工质量验收
规范
》
GB50203
-2011。4.0.12 砌筑砂浆试块强度验收时其强度合格
标准
必须符合下列规定:1 同一验收批砂浆试块强度平均值应大于或等于设计强度等级值的1.10倍;2 同一验收批砂浆试块抗压强度的最小一组平均值应...
水泥浆、水泥
砂浆
、水泥混合浆的区别,以及使用的质量验收
规范
答:
质量验收
规范
—砌筑
砂浆
配合比设计规程(JGJ-98)、建筑砂浆基本性能试验方法(JGJ-70)、砌体工程施工质量验收规范(
GB50203
)等。区别:一、组成不同 1、水泥砂浆直接只用水泥和砂子搅拌而成。2、混合砂浆是水泥、砂子、白灰等组成搅拌而成。3、水泥浆是水泥和水的拌合物。二、分类不同 1、水泥浆 若...
建筑资料表格中墙体
抹灰
最小抽样数量是如何取值的
答:
方法/步骤 (1)不需要抽样,直接写入“/”。 依据【砌体结构工程施工质量验收
规范
》(
GB50203
-2011)第5.2.1条:砖和
砂浆
的强度等级必须符合设计要求 建筑资料表格中最小抽样数量是如何取值的?(2)“全/实际数量” 依据:《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)第5.3.3条:建筑资料表格中最...
关砌筑工程
规范
?
答:
一、针对有代表性部位砌体的砌筑方法,有如下规定:
规范
【
GB50203
第5.1.11条】规定:竖向和横向缝
砂浆
饱满,勾缝均匀,不得出现透明缝、瞎缝和假缝,防止
抹灰
层开裂、渗漏。规范【GB50203第5.2.4条】规定:非抗震设防及抗震设防烈度为6度、7度地区的临时间断处,当不能留斜槎时,除转角处外,可...
gb50203
-2002 填充墙顶与梁底板底如何连接
答:
GB50203-2002《砌体工程施工质量验收规范》第9.3.7条:填充墙砌至接近梁、板底时。应留一定孔隙,待填充墙砌筑完并应至少间隔7天后,在将其补砌挤紧。GB50011-2010《建筑抗震设计规范》第13.3.4-4条:墙长大于5m时,墙顶与梁底宜有拉结...今年5月1日实施的新
规范GB50203
-2011《砌体工程施工...
工程做墙体一般
抹灰
时,要不要做
砂浆
试块?
答:
一般不要求做
砂浆
试块。但是当外墙采用保温浆料做保温层时,应在施工中制作同条件试件,检测其导热系数、干密度和压缩强度。保温浆料的同条件试件应见证
取样
送检。
1
2
3
4
5
涓嬩竴椤
其他人还搜
抹灰砂浆和砌筑砂浆的区别
gb50203-2011砌体规范
砌体结构施工规范GB50203
GB50203—2002
抹灰砂浆技术规程
gb50203砌体工程规范
抹灰砂浆
抹灰砂浆配合比
抹灰砂浆标号