报警阀间规范要求
两台湿式
报警阀
中间的距离75公分够吗?
答:
规范规定,
两个报警阀凸出部分之间的距离不应小于50cm
,所以你这个75如果是最近边缘的距离应该是够了,但如果是中心之间的距离的话,就不一定够了。
两台湿式
报警阀
中间的距离75公分够吗?
答:
报警阀组安装的位置应符合设计要求;当设计无要求时,报警阀组应安装在便于操作的明显位置,
距室内地面高度宜为1.2m
;两侧与墙的距离不应小于0.5m;正面与墙的距离不应小于1.2m;报警阀组凸出部位之间的距离不应小于0.5m。安装报警阀组的室内地面应有排水设施,排水能力应满足报警阀调试、验收和利...
湿式
报警阀
的设置原则
规范
是什么,求大神指点真的查不到
答:
1、结构 阀体上应设有放水口, 放水口公称直径不应小于20mm
。在湿式报警阀报警口和延迟器之间应设置控制阀, 并能在开启位置锁紧。湿式报警阀应设置报警试验管路,当湿式报警阀处于伺应状态时,阀瓣组件无须启动应能手动检验报警装置功能。延迟器进水口直径小于或等于6mm时,应设置耐腐蚀的过滤网。网孔最...
自动喷水灭火系统的
报警阀
组设置在什么位置合适呢 可以设置在消防控制...
答:
安装报警阀的部位应设有排水设施
。水力警铃应设在有人值班的地点附近,且与报警间连接的管道,其
管径应为20mm,总长不宜大于20m
。报警阀的设置应满足报警阀的作用要求及控制面积和系统大小的规定,位置安全,易于操作,便于管理,附近有人值班,全面体现其可靠性、提醒人员疏散、自动启泵等功能的要求。具体...
雨淋阀,
报警阀
安装高度有
规范
吗?
答:
警报阀一般在离地一米八以内
,喷淋头根据层高而定,一般至少在两米五至三米五范围
为什么湿式
报警阀
组室内地面要有排水措施
答:
报警阀
组安装的位置应符合设计
要求
;当设计无要求时,报警阀组应安装在便于操作的明显位置,距离内地面高度宜为1.2m;两侧与墙的距离不应小于0.5m;正面与墙的距离不应小于1.2m;报警阀组凸出部位之间的距离不应小于0.5m。安装报警阀组的室内地面应有排水设施。3、湿式报警阀组的组成主要包括有:湿式...
喷淋系统湿式
报警阀室
一定要单独设置么?
答:
建筑地下共三层地上8层,每层均设计喷淋系统,湿式
报警阀室
可以设置在地下三层,可以不单独设置独立湿式报警阀室,但单独设立可达到管理操作方便,一般设消防泵附近位置,不允许把报警阀室设计在风机房内,根据自动喷水灭火系统设计
规范
6.2.6规定,它需要排水设施并
要求
风机电机要保证不被水洒喷到,而湿式...
湿式
报警阀
房间能挪做他用吗?
答:
不可以的,湿式
报警阀
需要按照消防
要求
,放在设备间里,不可以挪做他用的。
湿式
报警阀
上下压差应是多少
答:
根据执行标准GB5135.2-2003(自动喷水灭火系统第2部分:湿式
报警阀
、延迟器、水力警铃)4.12压力比的条款
要求
:进口压力分别为0.14Mpa、0.7Mpa、1.2Mpa、1.6Mpa(适用于额定工和压力大于、等于1.6Mpa的湿式报警阀),在阀瓣组件开启过程中,阀瓣组件上下两侧压差最大时,进口压力(P1)与出口压力(...
湿式
报警阀要求
动作时间
答:
55秒。根据《自动喷水灭火系统施工及验收
规范
》显示湿式
报警阀
55秒内动作,采用备用电切换的1分钟启动,采用备用泵的2分钟启动。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10