55问答网
所有问题
当前搜索:
抗震支架设计规范2016
抗震支架规范
要求
答:
抗震支架
依据GB50981-2014《建筑机电工程抗震
设计规范
》:第1.0.4条(强条)规定
抗震设计
烈度为6度及6度以上地区的建筑机电工程必须进行抗震设计。 第3.1.6条条文说明规定了需进行抗震设防的内容:①悬吊管道中重力大于1.8kN的设备;②DN65以上的生活给水、消防管道系统;③矩形截面面积大于等于0.38_...
抗震支架规范
要求是多少?
答:
抗震支架
分为不同的类型,不同类型的抗震支架间距不同:1、水管单管:
规范
侧向间距是12米,规范纵向间距是24米;
设计
侧向间距是8-12米,设计纵向间距是16-24米,2、水管综合管3-4管:规范侧向间距是12米,规范纵向间距是24米;设计侧向间距是8-10米,设计纵向间距是16-20米 3、水管综合管5-6管...
抗震支架规范
答:
接下来给大家介绍一下
抗震支架
的
规范
要求1、对位于抗震支架设防烈度为6的地区除甲类建筑以外的机电工程设施,可不作抗震计算。2、如果室内给水、热水、消防管的直径,需要设置大于或等于DN65、抗震支架应设置在与8章的要求一致时,悬吊固定。3、机电设备不应设置在可能导致其使用功能发生嘹碍等二次灾害的...
抗震支架
用
设计规范
参考的什么标准?
答:
机电
抗震支架
是限制附属机电工程设施产生位移,控制设施振动,并将荷载传递至承载结构上的各类组件或装置。2015年住房城乡建设部发布国家标准《建筑机电工程抗震
设计规范
》公告:批准《建筑机电工程抗震设计规范》为国家标准,编号为:GB50981-2014,自2015年8月1日期实施。建筑机电抗震系统的组成包括立管管束、钢...
通风
抗震支架规范
答:
抗震支架
依据GB50981-2014《建筑机电工程抗震
设计规范
》:第1.0.4条(强条)规定
抗震设计
烈度为6度及6度以上地区的建筑机电工程必须进行抗震设计。法律依据:《建设工程质量管理条例》第五条从事建设工程活动,必须严格执行基本建设程序,坚持先勘察、后设计、再施工的原则。县级以上人民政府及其有关部门不得...
请问大家,管道
抗震支架设计规范
是什么?
答:
管道
抗震支架设计规范
是GB 50981-2014 《建筑机电工程抗震设计规范》中的第八章抗震支吊架,另外有CJ/T 476-2015《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》,
抗震支架
用
设计规范
参考的什么标准?
答:
以下是关于
抗震支架设计规范
参考标准的详细解释:1. 《抗震支架应用技术规范》:这是关于抗震支架设计的主要规范,其中详细规定了抗震支架的分类、设计原则、材料选择、计算方法、安装要求等内容。此规范是抗震支架设计的重要依据,确保支架在地震中的稳定性和安全性。2. 其他相关国家标准:除了上述规范外,...
问大家一下,
抗震支架
的安装
规范
?
答:
抗震支架
安装
设计规范
:2015年8月1日国家标准《建筑机电工程抗震设计规范》;2019年11月1日国家标准《建筑抗震支吊架通用技术条件》GB/T 37267-2018正式实施可以选择优嘉,设备先进,自动化生产线
抗震支架
目前有哪些行业法规标准?那些企业最符合行业标准?
答:
GB 50981-2014的奠基石,因
规范
和引导行业机制而进行编制的产品标准。3:《
抗震支
吊架安装及验收规程》本规程适用于以地震力为主要荷载,建筑抗震设防烈度为6度至9度的建筑机 工程设施抗震支吊架安装及验收。
2016
-3-1实施 第二个问题很难回答。一般殾能符合要求,不然产品也没有竞争力。
抗震支
吊架
设计规范
和设计原则
答:
设计规范
的依据,如《建筑机电工程抗震设计规范》等,为我们的工作提供了坚实的理论支持。
抗震支架
的设计原则主要包括:确保支架承载力的稳定性,结构连接的可靠性,以及对机电设施的全方位保护。例如,供暖管道必须通过套管,以应对穿越结构时的柔性连接,而间距设置也有严格的规定,见相关标准图表。门型抗震...