答:
抗震支架
依据GB50981-2014《建筑机电工程抗震设计
规范
》:第1.0.4条(强条)规定抗震设计烈度为6度及6度以上地区的建筑机电工程必须进行抗震设计。 第3.1.6条条文说明规定了需进行抗震设防的内容:①悬吊管道中重力大于1.8
kN
的设备;②DN65以上的生活给水、消防管道系统;③矩形截面面积大于等于0.38_...
新规上哪些地方要用到
抗震支架
?
答:
悬吊管道中重力>1.8
kN
的设备 DN65以上的生活给水、消防管道系统 矩形截面面积≥0.38m2和圆形直径≥0.7m的风管系统 内径≥25mm的燃气管道 防排烟风道、事故通风风道及相关设备应采用
抗震支
吊架 内径≥60mm的电气配管及重力≥150N/m的电缆梯架、电缆槽盒、母线槽 ...
设计
抗震支架
系统有哪些要求?
答:
设置
抗震支架
之后,机电系统可以做到:小震不损 、中震可修 、大震不倒。组成抗震支吊架的所有构件应 (1)采用成品构件(注意:是成品,而非现场拼凑);(2)连接紧固件的构造应便于安装;(3)抗震支吊架应根据其承受的荷载进行抗震验算。
抗震支架
真的有用吗?可以不安装吗
答:
抗震支架通俗点就是减少震动所使用的支架,具体抗震系数要看产品质量
。目的是当地震来临时,可以减轻地震破坏,减少和尽可能防止次生灾害发生,从而达到减少人员伤亡及财产损失目的。依据GB50981-2014《建筑机电工程抗震设计规范》要求,1.抗震设计烈度为6度及6度以上地区的建筑机电工程必须进行抗震设计。2.规定...
抗震支架
是
什么
东西
答:
抗震支架
是
什么
东西抗震支架是限制附属机电工程设施产生位移,控制设施振动,并将荷载传递至承载结构上的各类组件或装置。抗震支架在地震中应对建筑机电工程设施给予可靠的保护,承受来自任意水平方向的地震作用。经抗震加固后的建筑给水排水、消防、供暖、通风、空调、燃气、热力、电力、通讯等机电工程设施,当遭遇到本地区...
抗震支架
长度要求
答:
《建筑机电工程抗震设计
规范
》 ( GB50981-2014)《建筑机电设备
抗震支
吊架通用技术条件》 (CJ/T 476-2015)设计范围:1.重力大于 1.8
kN
的设备;2.DN65 以上的生活给水、消防管道等系统;3.矩形截面面积大于等于 0.38 m2 和圆形直径大于等于 0.7m 的风管系统;4.内径大于等于 60mm 的电气配管...
通风管道
抗震支架
SM2<0.38是
什么意思
答:
这个应该是对
抗震支架的
应用范围,
意思
就是说不需要用抗震支架。具体来自《建筑机电工程抗震设计
规范
(GB-50981-2014)》部分条文解读第3条3.16第3款:矩形截面面积大于等于0.38平米和圆形直径大于等于0.7m的风管系统;该部分内容全文如下:3 设计基本要求 3.1.6 对重力不大于1.8
KN
的设备或吊杆计算...
请问谁知道,水管
抗震支架
安装的间距
答:
抗震支
吊架设计 1.设计范围:≥DN65的给水、热水、消防、空调水管道或重力超过1.8
KN
的其他设备,风管矩形截面面积大于等于0.38m2和圆形管径直径大于等于0.7m的风道应设置抗震支吊架。2.内径不小于60mm的电气配管或重力不小于150KN/M的电缆梯架、电缆槽盒、母线槽均应进行抗震支吊架设计。3.水平管道应...
2017消防新规在
什么
情况下管道支架采用 安固士
抗震支架
答:
安固士
抗震支架
、GB50981-2014规定了需进行抗震支吊架的设置范围:Ø悬吊管道中重力大于1.8
kN
的空调机组、风机等设备;ØDN25以上的燃气管道;ØDN65以上的生活给水、消防管道、柔性连接的质量为9kg~25kg的管道附件以及刚性连接的质量大于25kg以上管道附件;Ø矩形截面面积大于等于0.38m2...
抗震支架
多少米一个?
答:
抗震支架
在抗震设计方面的要求。以下设备及管道应采用抗震支吊架:重力大于1.8
KN
的空调机组风机。举行截面积大于等于0.38㎡和圆形直径大于等于0.7m的风道。防排烟风管、事故通风风管及相关设备。需要设防的室内给水、热水以及消防管道大于等于DN65的水平管道。8度、9度地区的高层建筑的给水、排水立管直线...
1
2
3
涓嬩竴椤
其他人还搜
桥架抗震支架安装规范
抗震支架新规范要求
建筑抗震支架规范
抗震支架是强制规范吗
抗震支架安装规范要求
抗震支架设计规范要求
抗震支架施工规范
抗震支架强条规范要求
建筑抗震支架验收规范