答:
如果接触
线圈额定电压
是220 V。不会烧毁。如果不是,会烧毁。任何电器必须使用与标称电压相符的电源供电。
已知交流接触器吸引
线圈
的
额定电压为220V
,可否给线圈通以380V的交流电...
答:
交流接触器吸引
线圈的额定电压为220V
时,线圈就不可以通380V的交流电。因为交流接触器吸引线圈设计为220V设计,正负5%到10%左右。如果通过电压低或超过它的范围,则线圈工作不正常或烧坏。
额定线圈电压为
交流
220V的
交流接触器,能否用于直流220V的电源上?为什 ...
答:
额定线圈电压为
交流
220V的
交流接触器,不能接在直流220V的电源上使用。因为交流电源设计的接触器电磁吸引线圈,是以线圈的电阻r和感抗XL来承受外加交流电压的,且感抗XL值起主要作用。如果将交流接触器线圈接到同电压的直流电源上,其感抗等于零,则只有很小电阻值r的线圈承受外加电压,必须会在线圈中产...
交流铁芯
线圈额定电压为220V
,如果误接直流220V,会产生什么后果?相反...
答:
交流电在铁芯
线圈
中受到感抗的作用,其电流在
额定
范围,若接入同样
电压
的直流,因感抗对直流电不起作用,故电流会大增,线圈会烧坏;反之,在直流线圈中接入相同电压的交流电,因其过大的感抗作用,会使电流很小,起不到线圈应有的作用。
两个一样大的功率
额定电压220V 的
中间继电器 可以用两根火线串接使用吗...
答:
不能!额定电压220V 的中间继电器,其
线圈额定电压为220V
,两根不同相的火线的电压就是线电压,为380V。假设将这两个中间继电器线圈的阻抗一样大(实际一般不一样大,虽然它们的功率相等,但阻抗不一定就完全一样),则每的继电器线圈所能分到的电压为190V,达不到220V。因此不能保证每个继电器都能...
电接点压力表380V与
220V
有什么区别?
答:
一、额定电压不同:380v电接点压力表动作
线圈
的额定电压是380V,只能接度380V电压,接入220V不动作。220v电接点压力表动作线圈的
额定电压是220V
,只能接
220V电压
,接入380V会烧线圈。二、线圈不同:线圈的额定电压是380V的,导线的截面积要小些,线圈的圈数要多问些,通过答动作电流要小些。线圈的...
交流接触器
线圈
的
额定电压
微
220v
,若误接到380v电源上会产生什么后果?反 ...
答:
要是把
额定电压为
380V的交流接触器的
线圈
,接到了
220V的
电源上,会产生很大磁震噪音,接触器触点没有牢固接合,会造成负载因电压不稳定而损坏的可能。线圈电压是接触器正常工作的额定电压,380V接在220上接触器不能正常吸合,220V接在380上会烧毁线圈。接触器由线圈,动、静衔铁,弹簧du等构成,线圈通电...
将
额定电压为220V
的交流励磁
线圈
,若误接到交流380V 或交流110V的电路上...
答:
若误接到交流380V ,会烧掉
线圈
。原因是过励磁,造成工作磁通密度增加,使铁芯饱和。接交流110V的电路上,就是欠励磁了。就是不能正常工作,有什么危害,得看具体情况了。
380V的交流接触器
线圈
怎么改
成220V
的?
答:
交流接触器的
线圈
上都有有关参数:线径与匝数以及工作电压,将380V 的线包上的漆包线拆掉按照
220V的
绕制就
是
了,当然,最简单是找一个同规格型号,驱动
电压220V
,触点损坏的接触器,将线包拆下安装到驱动电压380V的上面。同规格型号的接触器线包外形、安装位置都一样,工作电压不同的线包可以互换。
当交流接触器
线圈电压
在什么范围之外时会烧坏线圈?
答:
当交流接触器线圈电压在
额定电压
范围之外时就会烧坏线圈。在电压187V~231V间均能可靠工作。
线圈电压是220V
的,超过105%以上电压就有烧毁可能交流接触器线圈在额定电压的85%~105%以内能可靠工作。在电压187V~231V间均能可靠工作。线圈电压是220V的,超过105%以上电压就有烧毁可能交流接触器线圈在额定...