扣件式钢管脚手架连墙件
脚手架
的
连墙件
怎么设置?
答:
根据《建筑施工
扣件式钢管脚手架
安全技术规范》(JGJ130-2011)要求,
脚手架连墙件
应符合以下要求:1、连墙件设置的位置、数量应按专项施工方案确定,通常可以布置为三步三跨、两步三跨以及两步两跨等,一般每个连墙件覆盖面积在20~40平方米。2、连墙件的布置应靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应...
扣件式钢管脚手架
的
连墙件
设置应满足以下()等要求。
答:
扣件式钢管脚手架
的
连墙件
设置应满足以下()等要求。A.连墙件不能水平设置时,与
脚手架连接
的一端应上斜连接 B.连墙件偏离主节点的距离不应大于400mm C.连墙件应从底层第一步纵向水平杆处开始设置 D.高度超过24m的脚手架,应采用刚性连墙件 E.当连墙件暂时无法有效设置时,应预先设置抛撑 正...
什么是三跨两步三跨?
答:
“步”和“跨”分别指的是
扣件式钢管脚手架
的
连墙件
(杆)的布置中,三个水平杆高为1.8M,四个立杆之间的距离为1.5M。连墙件(杆)的布置有两种方式:两步三跨、三步三跨。两步三跨适用于立杆间距为1.05、1.30、1.55M的架子,三步三跨不适用于立杆间距为1.55M的架子。如果说外脚手架水...
脚手架连墙件
怎么设置?
答:
1、双排:建筑总高小于50m时为3h,大于50m时为2h;2、单排:小于24m时为3h;3、步距,一般为1.2-1.35m。
脚手架连墙件
的搭设方法:本现场脚手架的连墙件主要用于防护和装修使用,因此采用外装修双排金属外架子。架体全高30米。由持证的架子工进行操作,并有工长交底。1、基础:基础做到平整、夯实...
什么是
脚手架连墙件
?
答:
当搭设抛撑时,抛撑应采用通长杆件,并用旋转
扣件
固定在
脚手架
上,与地面的倾角应在45°~60°之间;连接点中心至主节点的距离不应大于300mm,抛撑应在
连墙件
搭设后方可拆除。6、架高超过40m且有风涡流作用时,应采用抗上升翻流作用的连墙措施。脚手架搭设连墙件要求1、连墙件设置的位置、数量应...
扣件式钢管脚手架连墙件
应靠近主节点设置这是为了什么
答:
扣件式钢管脚手架连墙件
应靠近主节点设置这是为了保证连墙件对脚手架起到约束作用。连墙件的作用:双排扣件式钢管脚手架可以看成是由纵、横向水平杆与立杆组成的特殊的多层、多跨框架钢结构,连墙件的作用不容忽视。
扣件脚手架
规范规定,无法设置
连墙件
时,应采取撑拉固定等措施与建筑结...
答:
采用
钢管
及
扣件
对
脚手架
与结构墙体之间或撑或拉予以固定。
下列关于建筑施工
扣件式钢管脚手架连墙件
要求的说法中,错误的是...
答:
【答案】:A 开口型
脚手架
的两端必须设置
连墙件
,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高,并且不应大于 4m 。A选项错。对高度 24 m 以上的双排脚手架,应采用刚性连墙件与建筑物连接。B选项正确。抛撑应在连墙件搭设后再拆除。C选项正确。架高超过 40m 且有风涡流作用时,应采取抗上升翻流作用...
脚手架连墙件
设置要求
答:
脚手架连墙件
设置要求
扣件式钢管脚手架
双排架高在50m以下或单排架在24m以下,按不大于40m设置一处;双排架高在50m以上,按不大于27m设置一处。门式钢管脚手架架高在45m以下,基本风压≤0.55kN/m,按不大于48m设置一处;架高在45m以下,基本风压>0.55kN/m,或架高在45m以上,按不大于24m设置...
在拆除外
脚手架
的时候,
连墙件
是中的
钢管
是预埋到楼板里面的对吧,那拆除...
答:
扣件式钢管脚手架
的
连墙件
不宜预埋到混凝土楼板里面。根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130, "连墙件的构造应符合下列规定:(2) 连墙件必须采用可承受拉力和压力的构造。采用拉筋必须配用顶撑,顶撑应可靠地顶在混凝土圈梁、柱等结构部位。拉筋应采用两根以上直径4mm的钢丝拧成一股,...