55问答网
所有问题
当前搜索:
扣件式脚手架最新规范标准
满堂
脚手架
搭设
规范最新版
满堂脚手架搭设
标准
答:
3、
3.纵横向扫地杆均按从地面上算,不高于200 mm全跨搭设,横向扫地杆位于纵向扫地杆的下方
。4、 4、《JGJ130-2011建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》第6.9.6条:满堂支撑架的可调底座、可调托撑螺杆伸出长度不宜超过300mm,插入立杆内的长度不得小于150mm。5、 第...
建筑
脚手架
通用
规范最新版
答:
4. 适应性与灵活性:尽管新版
规范
对
脚手架
的设计和使用提出了更为严格的要求,但它同时也具有一定的灵活性和适应性。规范中的许多参数和指标都可以根据具体的施工条件和需求进行调整和优化,以满足不同工程项目的实际需求。总之,《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术
标准
》JGJ/T231-2021的发布和实...
建筑施工
扣件式
钢管
脚手架
安全
规范
有哪些?
答:
2当立杆采用搭接接长时,
搭接长度不应小于1m,并应采用不少于2个旋转和扣件固定。端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm
。6.3.7脚手架立杆顶端栏杆宜高出女儿墙上端1m,宜高出檐口上端1.5m。
扣件式
钢管
脚手架
搭设高度
答:
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》中要求一般超过1.2米
。1、
落地式脚手架搭设高度不宜超过35m
,高度在35~50m时必须采取卸荷措施,高度大于50m时必须采取卸荷措施并对专项方案进行专家论证。2、脚手架基础平整、夯实、混凝土硬化,基础应采用100mm厚C25混凝土硬化,立杆底部设置底座或垫板。垫板应...
盘扣
式脚手架
搭设
规范
要求
答:
1、使用盘扣
式脚手架
搭设双排外脚手架时,高度不大于24m,大于24m时,必须另外进行设计计算。2、立杆底部应配置可调底座,首层立杆宜采用不同长度的立杆交错布置,错开立杆竖向距离大于等于500mm。3、沿架体外侧纵向没5跨步每层应设置一根竖向斜杆或每5跨步应设置
扣件
钢管剪刀撑,端跨的横向每层应设置...
建筑工程(
扣件式
、碗扣式、承插型盘扣式、直插型盘扣
式脚手架
技术...
答:
首先,我们来看钢管
扣件式脚手架
,其参考
规范
为JGJ130-2011《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》[1]。它的技术要点包括:扫地杆设置在离地200mm,顶部自由端长度为500mm;U托可调顶托伸出钢管最大长度为300mm,插入长度为150mm。剪刀撑设置上,普通型和加强型对高度、荷载和间距有不同的要求。碗扣...
盘扣
式脚手架规范
答:
1.0.1本
标准
是为技术先进、经济合理、安全适用的承插
式扣件
钢管
脚手架
的设计、安装、拆除、使用和管理而制定的。1.0.2本标准适用于建筑和市政工程中承插式扣件钢管脚手架的设计、安装、拆除、使用和管理。1.0.3承插式扣件钢管脚手架的设计、安装、拆除、使用和管理除应符合本标准外,还应符合现行...
扣件式脚手架
搭设
规范
有哪些
答:
扣件式脚手架
搭设
规范
主要包括以下几个方面:1. 脚手架的强度和稳定性:在允许的施工荷载作用下,脚手架应保持不变形、不摇晃,确保安全稳固。2. 搭设前的准备工作:搭设脚手架之前,应确保场地平整、基土坚实,并做好排水工作。基础检验合格后,根据要求放线固定混凝土垫层。3. 垫板设置:应使用长度...
扣件式
钢管
脚手架
搭设
规范
是什么?
答:
扣件式
钢管
脚手架
搭设
规范
:\x0d\x0a《JGJ130-2011_建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》\x0d\x0a(1)脚手架技术参数\x0d\x0a脚手架宽900mm,内立柱离建筑物距离200mm,步距1800mm(首步1500mm)。 \x0d\x0a(2)搭设顺序\x0d\x0a搭设支撑梁、搭设纵向水平管、搭设横向水平...
扣件式
钢管
脚手架
搭设
规范
是什么?
答:
扣件式
钢管
脚手架
搭设
规范
是《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001,《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91,《混凝土结构工程施工质量及验收规范》GB50204-2002等。1、架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理,在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
扣件式钢管脚手架搭设规范最新
jgj130脚手架规范最新规范
钢管脚手架扣件标准jgj22
钢管脚手架扣件标准最新规范
钢管脚手架扣件标准最新版
支模架验收规范JGJ130
扣件式钢管脚手架规范jgj130
盘扣式脚手架最新规范
脚手架执行哪个规范