55问答网
所有问题
当前搜索:
打桩记录计算有效桩长
请问根据这张图纸怎么
计算
出
有效桩长
?
答:
有效桩长是根据打桩记录计算出来的
,图纸只能定位桩的位置。而打桩记录是现场施工时的实测数据,不是算出来或者设计院想出来的。打桩记录的数值需要打桩队,施工员,监理,甲方工程师均有签证才可生效。
预制厂的
长度
怎么确定
答:
有三种计算方法。
1、桩长=桩尖到桩顶设计标高的距离(有效桩长),超出设计桩顶标高的部分要凿除,不计入桩长内
。这个很合理,符合清单规则。(计算长度最短)2、桩长=从自然地面到桩尖的长度(桩尖入土深度),高出地面部分不计入,低于地面部分(送桩长度)不扣除。按打桩记录计算就可以,简单明了。
工程
桩
结算怎么弄?按实际资料
计算
么?
答:
工程桩结算按资料记录数据(双方签字)进行计算,桩顶标高和自然地地坪高不一样,没关系,这要依合同看空孔部分算不算费用,若算把空孔计算出来后乘以合同单价,有效桩长按有效桩长乘以合同单价就OK了
空孔=地坪标高-桩顶标高
dnf怎么看自己
打桩
的
记录
答:
允许使用175灵药、斗神和宠物技能,其他药剂不允许使用,
打桩
的时长主要取决于奶的爆发期
长度
,一般根据绑定的觉醒在30到40s,且本版本攻坚环境非小游戏之后破防x秒,所以短时选择30s。鉴于再短的时长没有攻坚意义,不作
记录
。长时选了90s,属于是一个符合长时间战斗的时长,以前的黑鸦4和奥兹玛3也常...
灌注
桩桩
底入岩取芯
长度
答:
该工程入岩取芯长度为2.4m。根据查询广联达服务新干线得知,旋挖成孔灌注桩的
桩长计算
中,
打桩记录
成孔长是18.4米,其中包括入岩深度是2.4米。在实际操作中,需要根据设计要求和地质勘查报告等资料,结合施工经验和技术人员的建议,确定具体的取芯长度和取芯深度。
打桩
问题。
答:
比如桩定尺12米,
打桩记录
20米,就要用两个桩,12*2-20=4,那么就要截掉4米,但是套定额的时候切割预制桩头是按个数来算的,不是按体积,不过截掉的部分要按体积
计算
石方外运,还有预制桩里的钢筋也要按根数计算钢筋截断。管桩沉桩方法有多种,在我国国内施工过的方法有:锤击法、静压法、震动法...
打桩
工艺流程是怎样的?
答:
(2)定锤吊桩。 (3)
打桩
。 (4)接桩。 (5)送桩或截桩。 (6)打桩测量和
记录
。 本回答被网友采纳 详情 官方电话 官方服务 官方网站 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 摩羯祢毅君 2021-03-22 · TA获得超过722个赞 知道答主 回答量:0 采纳率:0% 帮助的人:0 我也去...
问:预应力管桩工程量
计算
规则?断桩算不算?
桩长
是不是从设计标高到桩底...
答:
预算是设计标高到桩底长度,结算是现场
记录
实际的
打桩长度
,断的不
算
,断桩一般都是桩厂赔偿回来的
锤击管桩施工方案建筑工程介绍?
答:
将PHC管桩划出1米刻度线,并标识距桩底
有效长度
,以便
打桩
工程中准确
记录
每米锤击数。②PHC管桩的运输和吊放。PHC管桩采用平板拖车运至现场吊放于施工负责人指定地点。为防止管桩运输和堆放产生自重应力破坏,管桩要放在坚实平整的地面上,起吊时最好采用专用吊钩钩住管桩两端内壁直接进行水平起吊。当管桩现场分层堆压...
管桩静压桩工程试
打桩记录
怎么写
答:
依次
记录
:年月日,桩号,第一节桩长及油压值,第二节桩长及油压值,第三节桩长及油压值,送桩深度取负值(或桩头高于地面高度取正值)及最终油压值,总配
桩长度
,入土深度,该桩机油压值换算方程,换算后的理论承载力。如想更详细,记录下每一米的油压值,绘制油压值曲线表,就能准确反映该地层...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
设计桩长和有效桩长怎么计算
实际桩长和有效桩长
有效桩长怎么算
灌注桩的有效桩长怎么计算
预制桩锤击验收记录填写范例
有效桩长计算公式图解
桩基实际桩长计算公式
有效桩长公式
桩长记录表