高层测量要求的
标高
和轴线
允许偏差
分别是多少啊?
答:
根据GB50026测量规范要求
建筑
高度60-100米范围的轴线点误差是3mm。15-60米的是2.5mm。 而施工室内时GB50204砼结构施工规范要求模板的轴线
允许偏差
是5MM
层高
允许偏差
是多少?
答:
单层允许误差为±10mm;全高允许误差±30mm
。根据GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》8.3.2现浇结构的位置和尺寸现浇结构检查数量:按楼层、结构缝或施工段划分检验批。在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不应少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,...
住宅
室内净高应符合设计要求,其
允许偏差
为多少?
答:
其允许偏差为 开间允许2cm极差,高度允许3cm极差
。另外注意极差就是最高和最低值之间的差距。一个角正2cm一个角负2cm那就是4cm极差。净高应该按照设计层高扣除设计板厚再扣除顶棚粉刷层和地面找平层后的数值。粉刷层厚度规范要求不大于2.5cm,其他数值在图纸上会有注明。
层高
允许偏差
是多少
答:
20、密封防水接缝宽度的
允许偏差
(±10mm)
机械平整的场地,规范
允许高程误差
是多少?
答:
分为层间与全高两方面同时控制,层间标高±10mm;总标高偏差±30mm
。”千分之几“是垂直偏差的说法。对现浇混凝土结构墙柱构件的垂直度允许偏差,分为层间与全高两方面同时控制,层高≤5m时及>5m时的层间垂直度偏差分别不能大于8mm及10mm;总高偏差不能大于H/1000及30mm(H为建筑物全高)。
建筑
工程中,控制点复合
高程偏差允许
时多少?
答:
高程标高
都是应该用米表示,但对于沉降观测应该用毫米表示吧,测量观测比较短、薄的物体或者要求测量的结果比较精确的时候,一般用毫米作单位.是要1
...检查基础顶面
标高
与设计标高的
偏差
,规范
允许误差
为( )mm。_百度...
答:
【答案】:D 基础施工结束后,应检查基础面的
标高
是否符合设计要求。可用水准仪测出基础面上若干点的
高程
,并与设计高程相比较,
允许误差
为±10mm。
房建工程放线50米范围内
允许误差
是多少?
答:
房建工程放线50米范围内
允许误差
是2cm。
建筑
施工放线,比如50米轴线间距离,
允许偏差
10mm。根据GB50026-2007工程测量规范规定,放线误差应控制在:
标高
正负5mm,轴线位移10mm,垂直度总高度的千分之五且不大于30mm。施工放线是通过对建设工程定位放样的事先检查,确保建设工程按照规划审批的要求安全顺利地...
雨量较大地区,盖板涵基坑开挖
高程允许偏差
是多少
答:
开挖
高程允许偏差
与雨季施工没有过大关系!雨季施工,基地开挖不应一次开挖至设计标高,应预留30cm—50cm。如果一次开挖到位,必须立即浇筑混凝土垫层或者底板混凝土。
建筑
工程主体验收轴线,梁,柱,
允许偏差
值为多少
答:
建筑物
的总高度时,建筑各层的偏置控制20毫米主体结构,应注意:。层间垂直度测量
偏差
不应大于3mm,(1)测量
高程
参考点必须是正确的,在同一层小于3时,为了检查对方,这可能不超过该校三点3毫米之间的差值,平均值作为基准点更高的层面施工招标。日(2)在一楼,电梯坑,用10厘米×10毫米钢板,用...