55问答网
所有问题
当前搜索:
悬挑1米×1米板用植筋可以吗
悬挑
梁上部钢筋
可以植筋吗
答:
可以
。查询资料可知,给悬挑梁加固的话,在梁上皮植筋,将钢筋两头分别植入梁的两头,再打高标号砼整合,但这样会使地面标高提高。
悬挑
梁钢筋
可以植筋吗
答:
悬挑有多大的呢,
如果不是很大的话可以的呢
,如果是雨棚或者阳台之类的谨慎使用
后做1.5
m
的
悬挑板能用植筋
的方法处理么
答:
可以
。常规施工最好不用植筋,植筋主要用于补救 .凡植筋就需要进行抗拔试验,只要抗拔试验满足、植筋间距深度等满足要求就没有问题。ps:植筋能否安全与挑长没有关系,挑长越大需要的钢筋就越多,但每一根钢筋的抗拉力是不变的。
悬挑
900的雨棚
板可以植筋吗
?
答:
不可以
。悬挑900的雨棚板不可以植筋,根据雨棚的尺寸确定。 正常雨棚伸出墙体小与1米,可以后植筋处理,必要时做斜拉筋用于加固。 超过1米宽度的,实际操作是不允许植筋的,除非做特殊加固处理。
关于
悬挑
阳台的
植筋
...
答:
12cm有点小,
而且悬挑结构 最好不要采用植筋
。
悬挑
梁如何加固
答:
缺钱的情况下:
可以采用
在梁上皮
植筋
的方法处理,即将钢筋两头分别植入梁的两头,再打高标号砼整合,但这样会使地面标高提高。
悬挑
梁:不是两端都有支撑的,一端埋在或者浇筑在支撑物上,另一端伸出挑出支撑物的梁,可为固定、简支或自由段。 长跨面筋在下,短跨面筋在上。一般为钢筋混凝土材质。截面...
在柱子上向外面
植筋
做60
悬挑
阳台
可以吗
?
答:
不行的,
植筋
只能用于二结构而不是用承重。除非阳台外口有立柱支撑,否则是挑不着的。
植筋
长度
答:
DBJ/T50-032-2004参编专家根据重庆市建筑科学研究院和重庆建筑大学材料系的一些相关实验,认为采用热轧带肋钢筋
植筋
,最小植筋深度15d能满足设计要求,所以在该规程第4.2.
1
条规定:构造要求最小植筋深度为15d.在混凝土基材强度等级、钢筋级别、植筋胶种类完全相同的条件下,按照钢筋直径统一倍数确定植筋深度,在0.9Asfyk拉拔...
悬挑
梁
板植筋
长度
答:
可以参考GB50367-2013《混凝土结构加固设计规范》第15章内容。如果有设计图纸,那按图施工就更简单了。
悬挑板
长2米宽
一米
,长两边宽一边可
植筋
多少个,铺单层钢筋间距多少合适...
答:
悬挑
边钢筋一般间距100 带弯折的 注意主筋是在板上部的 千万不要弄错了 另一方向150--200就可以了
1
2
3
4
5
6
涓嬩竴椤
其他人还搜
悬挑构件可以植筋吗
悬挑构件植筋深度
1米纯悬挑板如何配筋
一米悬挑板配筋要求
悬挑梁可不可以植筋
外挑阳台植筋可以做吗
挑板植筋最大挑出宽度
悬挑阳台能植筋施工吗
剪力墙结构纯悬挑板长度怎么算