55问答网
所有问题
当前搜索:
怎样用摇表测电缆短路
电工知识:
如何用摇表测量电缆
的绝缘,附带
摇表短路
和开路试验!
视频时间 03:56
如何用摇表测出电线短路
位置
答:
摇表测出电线短路是将两根测线分别与三根芯线接触,电缆的另一端开路,若测试的两相阻值为零,即是短路相
。摇表也称兆欧表,主要用于测量电气设备的绝缘电阻。摇表的额定电压有500、1000、2500V、5000V,10000V等几种,有手摇式和电子式。
火线零线中并联电压表,
用摇表测
是否
短路
答:
1.测量前,应将兆欧表保持水平位置,左手按住表身,右手摇动兆欧表摇柄,转速约120r/min,指针应指向无穷大(∞)
,否则说明兆欧表有故障。2.测量前,应切断被测电器及回路的电源,并对相关元件进行临时接地放电,以保证人身与兆欧表的安全和测量结果准确。3.测量时必须正确接线。兆欧表共有3个接...
摇表怎么测
家庭照明线路是否
短路
答:
1、断开所有的开关、负荷和电源;2、将500V摇表接在火线和零线上;3、摇动摇表,摇表读数大于0.5欧
,表示绝缘合格。摇表读数等于0欧,表示已经短路。摇表读数大于0欧,小于0.5欧,表示线路有绝缘,但绝缘不合格。摇表使用注意事项:1、禁止在雷电时或高压设备附近测绝缘电阻,只能在设备不带电,也没...
请教 一段百米的
电缆
用摇表检测
到三项
短路
,请问
如何
确定短路位置及解决...
答:
首先先确定是否已经短路:
将电缆负荷切除,需要有明显断开点,将电缆尾端AB\AC\BC\ABC分别短接,在电缆首端用摇表检测相应的电缆
,如果阻值接近于零,就说明电缆短路了,接下来检测短路阻值为多少,查找相关电缆工具书,对照电缆的千米阻值 短路点距监测点距离=(测量阻值/千米阻值)/2 ...
电子
摇表
(
兆欧表
)
使用
方法?
答:
6、摇测时将
兆欧表
置于水平位置,摇把转动时其端钮间不许
短路
。摇动手柄应由慢渐快,若发现指针指零说明被测绝缘物可能发生了短路,这时就不能继续摇动手柄以防表内线圈发热损坏。7、读数完毕将被测设备放电。放电方法是将
测量
时
使用
的地线从兆欧表上取下来与被测设备短接一下即可(不是兆欧表放电)...
怎样使用
,
摇表
检查
电缆
漏电
答:
1、将
电缆
停电,充分放电,作安全措施,然后解开电缆二侧端子待测。2、将电缆的一相待接到绝缘
摇表
的
测试
端E,红线部分;电缆的另二端与电缆的外皮接地端相连接,并连接到绝缘摇表的接地端E,蓝线部分,这部分是接死的;如果测试环境潮湿,还可将电缆屏蔽接入绝缘摇表的屏蔽端,如果测试环境好,也可以...
穿线时
用摇表怎样检测
穿的线没有破皮和漏电,具体的步骤是
怎么样
的啊...
答:
1、首先拿出
摇表
,检查一下摇表的接线是否正常,将两根接线很好的固定在接头上。如图所示:2、接下来,先将其中的红线接再设备的一根接线上,固定好。如图所示:3、然后,再将另黑线接在设备的另外的接线上,以形成一个完整的回路。如图所示:4、当把两根线路固定完成以后,就可以摇动摇把,连续并且力度...
用摇表测电缆
注意事项有哪些?
答:
1、先摇对地,把
摇表
的一端接地,另一端分别接
电缆
的四芯线,切忌电缆两端无需短接,然后匀速摇起摇表(速度在120转/每分钟)。2、相间绝缘
检测
,把摇表的一端接一相,另一端分别接电缆的另外三相,非别摇六次记录检测结果,切忌电缆两端不能短接。
怎样使用
,
摇表
检查
电线
漏电
答:
1.首先取出
摇表
,检查摇表接线是否正常,并将两条接线固定在连接处。如图所示:2.然后将红线连接到设备的其中一条连接线上并固定。如图所示:3.然后,将另一条黑色
电线
连接到设备的另一个连接处,形成一个完整的回路。如图所示:4.两线固定后,可连续均匀摇动手柄,保证电流的稳定。如图所示:5.看...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
怎样用摇表测量电线是否短路
摇表怎么测电缆
如何用摇表测电缆绝缘
电工摇表测电缆的视频
摇表测电缆使用方法视频
摇表怎么测短路
摇表测电缆绝缘多少正常
摇表测三相电缆对地绝缘
摇表怎么测量电线