55问答网
所有问题
当前搜索:
弹簧门可以做疏散门吗
防火建筑设计规范中的
疏散门
是什么门
答:
1.疏散用门应向疏散方向开启。2.仓库的疏散用门应采用平开门,但丙丁戊类仓库首层靠墙的外侧
可
采用推拉门或卷帘门。3.开向疏散楼梯间的门,完全开启时不应减少楼梯平台的有效宽度。4.人员密集场所内平时需要控制人员随意出入的
疏散门
和设置门禁系统的住宅、宿舍、公寓建筑的外门,应保证火灾时不需使用...
关于建筑中
疏散门
做法,下列错误有( )。
答:
【答案】:D 疏散走道在防火分区处应设置常开甲级防火门,A选项正确;根据6.4.2-3,高层建筑、人员密集公共建筑、人员密集多层丙类厂房、甲、乙类厂房,其封闭楼梯间门应采用乙级防火门,并应向疏散方向开启;其他建筑,
可
采用双向
弹簧门
,B选项正确;根据6.4. 11 -2,仓库
疏散门
应采用向疏散方向开...
防火门应该为
疏散
方向开启的什么门
答:
疏散门
应该是向疏散方向开启的平开门,不能使用折叠门转门卷帘门推拉门等,高层建筑,人员密集场所的疏散门,劳动密集型丙类生产厂房,甲乙类生产厂房的疏散门应该是乙级防火门,其他的
可以
采用双向
弹簧门
。丙丁戊类仓库的首层靠墙的外侧,可以使用卷帘门和推拉门。
卷帘
门可以
当做
疏散门吗
答:
不可以
民用建筑和工厂的疏散门应采用平开门,不得使用推拉门,卷门,吊门,平开门和折叠门。 仓库的疏散门应为朝疏散方向打开的敞开门,但C,D,E仓库的第一层可用作墙外的滑动门或卷门。建筑中安全疏散的门称为防火出口。 建筑物的设计必须考虑统一的布置,其总宽度(各个遮阳门宽度的总和)应足够...
双向
弹簧门
用在首层入口处
作为疏散门
是否合理?
答:
无障碍设计规范要求不用力度大的
弹簧门
其他规范似乎没有禁止 不过我觉得这里这个双向应该是争议大的地方,不知道有没有禁止条款
卷帘门上开小门微什么就
可以
用作
疏散
答:
卷帘门上开小
门可以作为疏散门
,但需要满足以下条件:1. 依据《民用建筑设计通则》第6.10.4条的规定,旋转门、电动门、卷帘门和大型门的邻近应另设平开疏散门,或在门上设疏散门。因此,卷帘门上开设的小门可以作为疏散门。2. 根据《建筑设计防火规范》,疏散出口的门应采用乙级防火门,而卷帘门的...
卷闸门、旋转门、推拉门不
能做
安全出口是出自哪个标准
答:
卷闸门、旋转门、推拉门不
能作为
安全出口,出自于《建筑设计防火规范》。其6.4.11条规定:建筑内的
疏散门
应符合下列规定。其中第一项是:民用建筑和厂房的疏散门,应采用向疏散方向开启的平开门。不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门。
幼儿教育机构室内消防
疏散
通道宽度是多少
答:
其宽度不应小于1.20m。
疏散
通道中不应使用转门、
弹簧门
和推拉门。第三十九条 托儿所、幼儿园的儿童用房在一、二级耐火等级的建筑中,不应设在四层及四层以上;三级耐火等级的建筑不应设在三层及三层以上;四级耐火等级的建筑不应超过一层。平屋顶
可做
为安全避难和室外游戏场地,但应有防护设施。
卷帘
门可以做
救援口吗
答:
卷帘门不
可以做
救援口。民用建筑和工厂的
疏散门
应采用平开门,不得使用推拉门,卷门,吊门,平开门和折叠门。 仓库的疏散门应为朝疏散方向打开的敞开门,但C,D,E仓库的第一层可用作墙外的滑动门或卷门。建筑中安全疏散的门称为防火出口。卷帘门相关介绍 卷帘门是以多关节活动的门片串联在一起,...
下列关于建筑中
疏散门
设置做法,正确有( )。
答:
重油仓库属于丙类仓库,
可以
在首层靠墙外侧设置卷帘门,A选项正确;剧场首层大厅不应采用转门
作为疏散门
,B选项错误;办公室内人数为50人,只设置了一个疏散门,不满足人数不超过60人且每樘门平均疏散人数不超过30人条件,故疏散门应向疏散方向开启而不是向内开启,C选项错误;氨压缩机房疏散门应采用...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
疏散外门和疏散门
入户门是疏散门吗
疏散门不得采用哪种门
弹簧门好吗
旋转门弹簧门
平开门与双向弹簧门
疏散门向
安全疏散门有哪些
什么叫疏散门