55问答网
所有问题
当前搜索:
引风机跳闸现象及处理
引风机
故障
跳闸
如何
处理
答:
1、引风机跳闸不允许强合闸,复位跳闸转机开关
。2、
运行应密切监视,必要时切为手动干预
。否则按下列要求执行。3、
检查同侧送风机联跳正常
,送风机出口门联关,引风机入口门联关。4、调整运行引风机静叶、送风机动叶控制炉膛负压正常。5、
立即投油助燃,切掉上层制粉系统
,此时若锅炉已灭火或锅炉有灭火...
引风机
老
跳闸
怎么办
答:
如在运行中引风机跳闸,在未发现异常情况下,可强行合闸一次,如又跳闸必须查明原因
。当因锅炉连锁保护动作风机跳闸时,应先回复跳闸动作条件,然后进行启动。
75吨流化床锅炉
引风机
突然
跳闸
怎么
处理
?
答:
遇到这个情况,
首先就要紧急停炉
,紧急停炉主要是由DCS(无DCS的则由司炉操作)自动停给煤机、二次风机,期间维持引风机运行。之后进行调整,再启动,启动后一定要先开引风机通风5分钟,以防爆炸但风量不可太大,炉膛负压维持-20Pa即可,时间不可太长,以防结渣。接着开鼓风机,观察床温变化,如温度...
一次
风机跳闸
怎么
处理
?
答:
【答案】:1)单台一次风机跳闸,若锅炉未灭火,及时投油,调整炉膛负压,增大另一台一次风机出力
。2)
降低锅炉负荷,必要时停止一台制粉系统
,防止堵磨;检查密封风与一次风压差,必要时解除密封风与一次风压差低保护。3)
检查跳闸风机出、入口风门关闭
,一次风机出口联络门在开启位置。
调整好氧量、温度、
...
气动
引风机
凝结水泵
跳闸
如何
处理
答:
:
1、如果备用泵联启,检查该泵的运行状态
,出口压力及#2低加水位。2、如果备用泵没联启,立即启动备用泵, 3、如果两泵都没启来.
引风机
配电柜一启动不到一秒就
跳闸
,而且框架断路器的控制器也没有报警...
答:
若是线路短路,在.01秒之内就会
跳闸
,若是过载,不会很快跳闸,只有故障漏电流造成跳闸,而且故障漏电流不会很大,处在动作电流的临界状态。控制器的报警器的电源还没没有建立起来,所以没有报警,检查火线对地线的绝缘电阻把
正常运行中,发生
引风机
变频器轻故障
跳闸
。如何复归
答:
查看故障类型(是加速、减速、运行)根据故障类型 调整相应参数 关于复位 可以手动复位 也可以设定 故障重启(复位重启)
一次
风机
变频器
跳闸
电气运行的事故预想?
答:
风机
在运行中出现主断路器
跳闸处理
: 1、风机机械故障,如风机或电机轴承损坏等,造成电机过电流,且无热继保护或热断失灵。 2、电路故障,电压过低或缺相等,造成造成电机过电流,且无热继保护或热断失灵。
脱硫
引风机跳闸
为什么脱硫设备也坏了?
答:
脱硫
引风机跳闸
可能会导致脱硫设备出现故障的原因有很多,以下是几种可能的情况:过载保护:脱硫引风机在工作时,需要消耗较大的电流。如果电流超过了设备承受的最大值,可能会触发过载保护,使引风机停机。停机后,脱硫设备中的脱硫剂可能会在高温下固化,导致设备中的管道和泵被堵塞,从而出现故障。供电...
引风机
接的好好的,电机没烧为什么经常
跳闸
?而且也没有接地。开关刚推...
答:
建议你在空开后面,每经过一个开关,测量下电机三厢阻止是否一样,本人估计线路问题出在启动器到电机之间,你看有没接地!
1
2
3
4
5
6
7
涓嬩竴椤
其他人还搜
引风机跳闸处理步骤
锅炉引风机跳闸事故预想
引风机跳闸锅炉如何处理
引风机跳闸的原因
单侧引风机跳闸处理
锅炉引风机故障的现象及处理
锅炉一次风机跳闸现象及处理
风机跳闸怎么处理
引风机保护跳闸条件