开关箱标准配置内容
开关箱
有什么设置要求
答:
开关箱必须按照一机、一闸、一箱、一漏电的要求来进行配置安装
,也就是说每台用电设备都必须要有自己独立专用的开关箱,不能出现一箱多用、一闸多机配设的情况。另外,开关箱的周边必须要有能容纳两人同时工作的空间,旁边不得堆放妨碍操作的杂物。配电箱的种类有哪些 1、固定面板式 固定面板式的配...
三级
配电箱标准
答:
4、照明开关箱 内设KDM1-T/2(20-40A)断路器,配置DZ15L-20-40/290漏电短路器,PE线螺栓为3个
。三级配电箱装配规范标准 1、配电箱应安装在干燥、通风部位,且无妨碍物,方便使用。2、配电箱不宜安装过高,一般安装标高为1.8m,以便操作。3、进配电箱的电管必须用锁紧螺帽固定。4、若配电箱需...
家庭
配电箱
的空开怎样
配置
?
答:
1、家用配电箱总开关一般选择二极(即2P)40A、63A小型断路器,带漏电或不带漏电均可
;2、插座回路一般选择16A、20A的漏电保护开关。但厨房,卫生间需要25A左右的漏电保护开关;3、照明回路一般选择10A、16A小型断路器;4、1.0-1.5匹空调回路一般选择16A-25A的小型断路器;3-5P柜机需要25A-32A,10P...
三级
配电箱标准
答:
三级要求配置:隔离+漏电保护器
。其中,一级配电中的漏电保护开关,动作电流与动作时间的乘积不大于30毫安秒。三级配电中的漏电保护开关的动作
电流不大于30毫安,动作时间不大于0.1秒
。浪涌保护器 一般配置要求:
第一级:一般安装在低压总进线开关处
。承受雷击或感应雷击的大电流,可将大量的浪涌电流分流到...
家用
配电箱
如何
配置
答:
1、总空开:正泰(CHNT)空气开关+漏电断路器63A(家用一般40A足已
,如果电器夏天开得很多可以改用63A,当然,也要根据自身房子空间决定)2、避雷器:正泰(CHNT)家用避雷器15KA-2P 3、厨房照明:1P+N空气开关+漏电保护器 10A(家用一般以10A-25A就可以了,我们这里选用10A就可以了,厨房一般只有1-2...
家用
配电箱
里都有什么
配置
?
答:
家用
配电箱
的规格大小,你可以根据你自己的安排情况来处理。一般配电箱内要有漏电保护器,空气开关,空气开关你也可以换成单独的每个回路的漏电保护器。首先是总漏保,然后是空开或者分漏保。一般是电灯接一个空开或漏保,插座接一个空开或漏保,空调专门一个空开或漏保。如果你想省事就直接一个总漏保,一...
建筑工程施工现场
配电箱开关箱
设置一般规定?
答:
10、
配电箱
、
开关箱
内的电器
配置
和接线严禁随意改动。熔断器的熔体更换时,严禁采用不符合原规格的熔体代替。漏电保护器每天使用前应启动漏电试验按钮试跳一次,试跳不正常时严禁继续使用。更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作,提升中标率,您可以点击底部官网客服免费咨询:https://bid.lcyff.com/#...
配电箱
如何
配置
?有哪些要求?
答:
三级要求配置:隔离+漏电保护器
。其中,一级配电中的漏电保护开关,动作电流与动作时间的乘积不大于30毫安秒。三级配电中的漏电保护开关的动作
电流不大于30毫安,动作时间不大于0.1秒
。一般现场三级配电二级漏电保护,所以二级配电箱可以不设漏电断路器(漏电保护开关),在末端负荷三级配电箱设漏电断路器。
家庭
配电箱
的
标准配置
答:
1、总
开关
一定要用不带漏电的2P规格的,避免发生漏电情况时无法正常关闭总开关。2、独立回路要带漏电,比如厨房、卫生间和插座等地的回路。因为这些地方的空气较为潮湿,插座和电源又经常用到,使用带漏电的开关可以减少漏电的危险。3、照明、空调等电器不需要使用带漏电的开关,直接用DPN双进双出的断路...
家庭
配电箱标准配置
答:
家庭
配电箱标准配置
是有漏电保护器,空气开关。一般是电灯接一个空开或漏保,插座接一个空开或漏保,空调专门一个空开或漏保。如果想省事就直接一个总漏保,一个空开,或者不用空开。但是漏保的质量一定要好,还有电流的安数一定要超过,所开启最多家电设备时的最大电流安数。插座、厨房、卫生间的独立...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10