建筑设计防火规范
GBJ 16-87》,仓库安全疏散距离规定如下:1仓库的安全出口应分散布置。每个防火区域或一个防火分区的每个楼层,其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m。.2每座仓库的安全出口不应少于2个,当一座仓库的占地面积不大于300㎡时,可设置1个安全出口。仓库内每个防火分区通...
冷库
建设安全措施都有哪些
答:
冷库应按现行国家标准《
建筑设计防火规范
》GB 50016及《建筑灭火器配置
设计规范
》GB 50140设置
消防
给水和灭火设施。
冷库内
的消火栓应设置在穿堂或楼梯间内,当环境温度低于0℃时,室内消火栓系统可采用干式系统,但应在首层入口处设置快速接口和止回阀,管道最高处应设置自动排气阀。库区及氨压缩机房和设备间...
制冷库房的
建筑规范
和
防火规范
答:
1.0.3
冷库设计
应在总结实践经验和科学实验的基础上,积极采用新技术、新设备、新工艺和新材料,使生产流程合理,节约能源,操作、维修方便。1.0.4 冷库设计除应符合本
规范
的规定外,尚应符合国家现行的有关强制性标准的要求。2 术语、符号(略)3 基本规定3.0.1 冷库的设计规模应以冷藏间或冰库的公称体积为计算标准。
冷库消防
设施配置要求
答:
冷库内
应配置足够数量的喷头,以覆盖整个冷库内的区域。同时,喷头的位置应根据冷库内物品的储存情况进行合理布置。3、
消防
栓和消防泵:根据《
建筑设计防火规范
》等相关安全规范要求,冷库内应设置消防栓和消防泵等消防设备,以便在火灾发生时能够及时进行灭火。4、报警系统:冷库内应设置火灾报警系统,以便在...
冷库防火
分区面积是多少
答:
占地面积】是6000平方米,一个
防火
分区的最大允许【
建筑
面积】为1500平方米;如果是【多层仓库】最大允许占地面积是4800平方米,一个防火分区的最大允许建筑面积为1200平方米。一、二级耐火等级冷库的最大允许占地面积和防火分区的最大允许建筑面积,应符合现行国家标准《
冷库设计规范
》GB 50072 的规定。
冷库
内墙的
防火
等级要求?
答:
《
建筑设计防火规范
》(GBJ 16--87)中,将氨压缩机房列为乙类火灾危险的厂房,应采用一、一二级耐火等级的建筑。《
冷库设计规范
》(GBJ 72--84)对氨压缩机房也有专门的设计要求。 氨压缩机房的设计,应按规定有足够的泄压面积;电气设备要防爆;并设有紧急泄压装置及可供抢救时喷洒水雾的消火栓。 7.冷库的防雷和...
冻库
要几个出口才能用
答:
两个以上,一个。根据《
建筑设计防火规范
GBJ16-87》,建筑面积大于1000m2的冷藏间应至少设两个以上的安全出口(含隔墙上的门),面积不大于1000m2的冷藏间可只设一个安全出口。
消防
法哪一条要求
冷库
与居住区的安全距离安全?安全距离是多少?谢谢...
答:
《
消防
法》第二十一条规定,
冷库
要在居民区下风方向500米隔离带。《中华人民共和国消防法》是为了预防火灾和减少火灾危害,加强应急救援工作,保护人身、财产安全,维护公共安全,制定的法律。根据2019年4月23日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改〈中华人民共和国
建筑
法〉等八部法律的...
冷仓库内能不能设置
消防
栓
答:
按照规定的是
冷库内
是不能设置消火栓的,消火栓一般是设置在冷库库房外侧的。
冷库防火
分区划分可以不考虑冷藏间吧?有一个冷库疏散楼梯是不是不需...
答:
从防火的角度看,防火分区划分得越小,越有利于保证
建筑物
的防火安全。但如果划分得过小,则势必会影响建筑物的使用功能,这样做显然是行不通的。防火分区面积大小的确定应考虑建筑物的使用性质、重要性、火灾危险性、建筑物高度、
消防
扑救能力以及火灾蔓延的速度等因素。我国现行的《
建筑设计防火规范
》、...