55问答网
所有问题
当前搜索:
建筑物防雷工程施工验收规范
防雷
接地
工程施工
及
验收规范
答:
除去一类
防雷建筑物
属于0区和1区,用独立
避雷
针、独立地极保护外,其余类别一般情况下,都采用合设地极的方式,尤其是框架结构的建筑物更应采用本身基础作合设地极使用。4、均压环的设计和
施工
问题 均压环是一条闭合的藏在建筑物外墙内的水平避雷带。它一方面与外墙所有的引下线焊接相连,另一方面又与...
建筑物防雷工程施工
与质量
验收规范
是什么?
答:
1、设计方案。主要是指
工程
设计需要符合国家相关
规范
的规定,需要有主管部门审核通过的文件材料。并检查是否严格按照设计方案进行
施工
。2、材料规格。包括材料的金属材料的横截面积、镀层厚度;
防雷
材料的型号规格;防雷器件的参数和合格证、备案等。所有材料都需要有检测报告,报甲方或监理方,及主管部门审查。
防雷
接地
工程施工
及
验收规范
答:
施工规范
1. 材料选择:
防雷
接地
工程
所使用的材料必须符合国家
标准
,如镀锌扁钢、圆钢、铜排等。这些材料应具有良好的导电性和耐腐蚀性。2. 接地体安装:接地体应埋设在土壤电阻率较低的地方,深度通常不小于0.5米。接地体之间应保持一定的距离,以避免相互干扰。3. 引下线施工:引下线是将雷电引入大...
防雷施工
的
验收标准
?
答:
防雷施工
的
验收标准
通常包括以下内容:1. 设计文件和施工图的审查和确认,包括防雷设计方案、系统参数、设备选型等内容是否符合规范和相关标准。2. 防雷系统的安装和接地
工程
质量的检查,包括墙体穿孔、金属管线接地、接地电阻等实测数据是否符合规范。3. 驱动接地系统的安装和连接质量的检查,包括
验收避雷
针的...
防雷
接地
施工验收规范
有哪些?
答:
1.2.1技术审查(评价)内容 技术审查(评价)主要是对设计文件进行科学性、先进性和规范性审查。审查防雷装置设置的合理性、经济性;是否符合现行国家技术标准。具体审查内容有: 1.2.1.1设计依据:指现行的国家或行业防雷技术
规范标准
,例如
建筑物防雷
设计要求按照GB50057-94(2000版)等。 1.2.1.2...
建筑物防雷验收
的面积有何规定啊
答:
建筑物防雷
验收的面积是按建筑面积的。建筑物防雷设施
验收标准
避雷网安装 1保证项目:用材及网格尺寸和接地电阻必须符合设计要求。2基本项目:网格及支持件安装应符合如下规定:合格:架空高度适宜,位置正确,网格交叉点焊接完好,支架布置均一,曲率半径正 确,牢靠坚固,与保护面平行,防腐良好。优良:在...
根据GB50601-2010
建筑物防雷工程施工
与质量
验收规范
,在钢筋直螺纹连接处...
答:
您指的是。《
建筑物防雷工程施工
与质量
验收规范
》GB50601-2010 3.2.3 除设计要求外,兼做引下线的承力钢结构构件、混凝土梁、柱内钢筋与钢筋的连接,应采用土建施工的扎法或螺丝扣的机械连接,严禁热加工连接。该条是强制性条文。您指的是该条,则您的概念是对的。“跨接、焊接”不需要了。
简述
建筑物避雷
带
施工
安装的主要要求?.
答:
1.1应提供的资料:防雷设计图纸一式两份,审核合格后一份退回建设单位,一份留防雷所验收存档。2
工程验收
2.1 隐蔽部分的验收 为保障
建筑物防雷
设施
施工
质量,在以下环节必须通知市防雷设施检测所到现场进行检测、验收。2.1.1桩筋与承台钢筋焊接完成并在浇注混凝土之前;2.1.2 完成承台浇注,焊接完...
防雷
装置设计审核和竣工
验收
规定
答:
第三条 防雷装置的设计审核和竣工
验收
工作应当遵循公开、公平、公正以及便民、高效和信赖保护的原则。第四条 下列建(构)筑物或者设施的防雷装置应当经过设计审核和竣工验收:(一)《
建筑物防雷
设计
规范
》规定的一、二、三类防雷建(构)筑物;(二)油库、气库、加油加气站、液化天然气、油(气)...
gb50057-2010
防雷规范
是什么?
答:
参照规范有:1、《建筑电气
工程施工
质量
验收规范
》(GB50303-2015)。2、08ZD01、99D501-1及03D603做法。3、GB 50343-2012 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》。4、 GB 50057-2010 《
建筑物防雷
设计规范》。民用
建筑工程
防雷设防分三级,屋顶一般采用25×4热镀锌扁钢作为避雷带沿女儿墙四周敷设,25×4...