55问答网
所有问题
当前搜索:
建筑测量规范允许误差
建筑物
标高
允许偏差
多少呢?
答:
单层允许误差为±10mm;全高允许误差±30mm
。标高误差规范是根据不同的行业和应用领域而有所不同。下面是一些常见的标高误差规范示例:1.建筑工程:根据国家标准《建筑测量及测量学通则》(GB/T50347),建筑工程中的标高误差规范如下:一般建筑:不大于±5mm。高层建筑:不大于±3mm。2.道路工程:根据国...
建筑
垂直
允许偏差
是多少?
答:
1、H≤30m 允许偏差5mm。2、30<H≤60 允许偏差10mm。3、60<H≤90 允许偏差15mm。4、90<H≤120 允许偏差20mm
。5、120<H≤150 允许偏差25mm。6、150<H 允许偏差30mm。根据《工程测量规范》(GB 50026-2007)规定,8.3.11 建筑物施工放样应符合下列要求:施工的垂直度测量精度,应根据建筑物...
建筑物
层高垂直度
偏差允许
值是多少
答:
单层允许误差为±10mm;全高允许误差±30mm
。根据GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》8.3.2现浇结构的位置和尺寸现浇结构检查数量:按楼层、结构缝或施工段划分检验批。在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不应少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,...
超高层
建筑
对
测量
精度要求?
答:
校测平面控制点的允许误差:角度误差为±30″,边长相对误差为1/4000,点位误差为50mm
。确定建筑物高程水准点数量不应少于2个,使用前应按附合水准路线进行校测,允许闭合差为 测量控制点做好后,应在点位周边做好临时围栏或围墙保护起来,确保控制点不受到外界任何干预破坏。控制点附近插上彩旗、围栏或...
建筑
垂直度和平整度
规范
是怎样规定的?
答:
水平垂直允许误差:每层垂直度允许偏差为5mm;全高≤10m,垂直度允许偏差为10mm;全高>10m,垂直度允许偏差为20mm
。依据:《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2003)规定:砖砌体:清水墙表面平整度允许误差为5mm,混水墙平整度允许误差为8mm。每层垂直度允许偏差为5mm;全高≤10m,垂直度允许偏差为...
房屋
建筑
开间尺寸
允许偏差
多少?
答:
根据《住宅
建筑
模数协调
标准
》(GBJ100-87)规定:住宅建筑的开间常采用下列参数:2.1米、2.4米、2.7米、3.0米、3.3米、3.6米、3.9米、 4.2米等。 规定较小的开间尺度,可缩短楼板的空间跨度,增强住宅结构整体性、稳定性和抗震性。而开间
允许偏差
值为±15mm,允许的极差值为20mm。
房建坐标
测量允许误差
是多少啊
答:
不同结构的高层
建筑
施工的坐标测量精度有不同的要求,为保证总的坐标
测量误差
不超限,层间垂直度
测量偏差
不应超过3mm,建筑全高垂直度测量偏差不应超过10000分之3H。H为建筑总高度。
允许误差
为绝对误差的最大值,仪表量程的最小分度应不小于最大允许误差。技术
标准
,检定
规程
等对计量器具所规定的允许的...
房建工程放线50米范围内
允许误差
是多少?
答:
建筑
施工放线,比如50米轴线间距离,
允许偏差
10mm。根据GB50026-2007工程
测量规范
规定,放线误差应控制在:标高正负5mm,轴线位移10mm,垂直度总高度的千分之五且不大于30mm。施工放线是通过对建设工程定位放样的事先检查,确保建设工程按照规划审批的要求安全顺利地进行,同时兼顾完善市政设施、改善环境质量...
施工
测量
放线
允许偏差
是多少
答:
长度 L≤30m,
允许偏差
±5mm; 30m。施工放线是通过对建设工程定位放样的事先检查,确保建设工程按照规划审批的要求安全顺利地进行,同时兼顾完善市政设施、改善环境质量,避免对相邻产权主体的利益造成侵害。园林绿化施工的结果经常与园林设计之间存在相当大的偏差,产生这一现象的原因是多种多样的,但园林...
建筑
中可以
允许
的
误差
是多少?
答:
建筑
工程规划许可证面积与竣工实际面积有合同规定的,依照合同的规定,没有合同规定的,实践中一般允许工程竣工实测面积和规划许可证面积出现误差,但总建筑面积最大
允许误差
为3%,且项目总建筑面积允许误差累计不得超过500平方米。登记
测量
面积超出土地出让合同约定面积的,由国土房管部门按照登记测量面积,根据...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
建筑测量误差允许范围
竣工测量面积的误差范围
建筑面积误差范围
建筑工程误差的允许范围
施工测量误差允许值
施工误差范围标准
建筑测量放线误差标准
土方测量允许误差参考规范
房建测量放线误差允许范围