55问答网
所有问题
当前搜索:
建筑梁的加密区为多长
梁加密区
范围 规范
答:
法律分析:梁的箍筋加密区规定:. 加密范围从柱边开始,
一级抗震等级的框架梁箍筋加密长度为2倍的梁高
,二、三、四级抗震等级的框架梁箍筋加密长度为1.5倍的梁高,而且加密区间总长均要满足大于500mm,如果不满足大于500mm,按500mm长度进行加密。. 箍筋加密区是对于抗震结构来说的。. 根据抗震等级的...
梁
箍筋
的加密区
长度是多少,柱的箍筋加密区长度是多少?
答:
抗震等级为一级时,加密区长度为2倍的梁高和500mm取大值
,抗震等级为二~四级时,加密区长度为1.5倍的梁高和500mm取大值。柱子加密区长度应取柱截面长边尺寸(或圆形截面直径)、柱净高的1/6和500mm中的最大值。但最底层(一层)柱子的根部应取不小于1/3的该层柱净高。当有刚性地面时,除柱...
建筑
施工中箍筋
加密区
与加密区的长度及间距规定?
答:
根据图集03G101规定
梁
和柱中净跨的1\3长度为
加密区
关于
梁
箍筋
加密区
长度
答:
根据《混凝土结构设计规范》的要求,梁端箍筋的加密区长度、箍筋最大间距和箍筋最小直径,应符合下述规定:1、对抗震等级一级,
加密区长度为2h和500中较大值
,最大间距为纵向钢筋直径的6倍、梁高1/4和100中的最小值,箍筋最小直径10;2、二级:1.5h和500中较大值,纵向钢筋直径的8倍、梁高1/4...
梁加密区
范围规范
答:
加密长度则是此跨净跨长。
一级抗震加密间距为大于等于2hb且大于500,二至三级抗震加密间距为大于等于1.5hb且大于500
,hb为梁的高度箍筋加密区是对于抗震结构来说的。根据抗震等级的不同,箍筋加密区设置的规定也不同。一般来说,对于钢筋混凝土框架的柱子的端部和每层梁的两端都要进行加密。抗震等级为...
梁
箍筋
加密区
范围
答:
根据查询中华人民共和国住房和城乡建设部官网得知,对于钢筋混凝土框架结构的梁来说,抗震等级为一级时,箍筋
加密区为
2h且大于等于500mm,抗震等级为二、三、四级时,箍筋加密区为1.5h且大于等于500mm(h为
梁的
高度)。在主梁与次梁的节点处,在主梁内的次梁两侧各附加3组箍筋,间距为50mm。框架柱...
梁加密区
怎么算?
答:
加密范围从柱边开始,一级抗震等级的框架梁箍筋加密长度为2倍的梁高,二、三、四级抗震等级的框架梁箍筋加密长度为1.5倍的梁高,切均要满足大于500mm,如果不满饥大于500mm,按500mm长度进行加密。问题四:
梁的加密区
怎么算? 一级抗震:梁两端加密区大于等于2H,且大于500mm.二・・...
梁的加密区
怎么算
答:
梁
净长两端为
加密区
,中间为非加密区 一级抗震 加密区 ≥ 2倍梁高且 ≥ 500 二~四级抗震 加密区 ≥ 1.5倍梁高且 ≥ 500 非抗震的梁端箍筋规格和根数由设计注明。
什么
是
箍筋加密区,什么是非加密区?
梁的加密区
范围是多少?
答:
框架
梁
中箍筋
加密区
应
是
一级框架梁端2倍梁高范围内和二-四级框架梁端1.5倍梁高范围内,箍筋应当加密,且加密区长度不应小于500mm,其第一个箍筋应设置在距离节点边缘50mm以内;对于绑扎接头的钢筋搭接长度范围内的箍筋间距不应大于100mm。箍筋的肢数是看梁同一截面内在高度方向箍筋的根数;小截面梁因...
某框架
梁
抗震等级为三级,则箍筋
加密区
长度为( ) A、500和1.5h中的最...
答:
当抗震等级为1级时,
加密区
大于等于2倍H且大于500mm,当等级为2~4级时,加密区大于等于1.5倍H且大于500mm.所以正确答案是A