55问答网
所有问题
当前搜索:
建筑外墙保温验收
外墙
外
保温验收
标准是什么?
答:
1、高度大于等于100m的
建筑
,其
保温
材料的燃烧性能应为A级。2、高度大于等于60m小于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。3、高度大于等于24m小于60m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时,每两层应设置水平防...
外墙保温验收
流程及注意事项
答:
3、
外墙保温
层、罩面层、饰面砖粘结前,均应在相同基层上做样板件,并对样板件的饰面砖粘结强度进行检验,其检验方法和结果判定应符合《
建筑
工程饰面砖粘结强度检验标准》(JCJ110)的规定。检查方法:现场拉拨检测报告。4、保温板与基层,抗裂砂浆罩面层与保温板之间必须粘结牢固,无脱层,空鼓,爆灰和裂...
外墙保温
施工规范与
验收
标准
答:
法律分析:
外墙保温
施工
验收
可以分为主控项目和一般项目,分别验收方法和标准如下:一、主控项目 1、保温系统所用的材料必须符合设计要求和本规程的有关规定;2、保温板的厚度及保温系统的构造和细部做法应符合
建筑
节能设计要求,保温层厚度(设计厚度为)允许偏差为+0.1,―0.05;3、保温层于墙体之间必须粘结...
外墙保温
质量
验收
标准是什么?
答:
1、施工质量检查方法与标准 1)每道工序完成后,用2m平板靠尺检查各方向的平整度,用线坠尺检查垂直度,标准为垂直与夹带度偏差不大于3mm。2)
保温
层的厚度偏差用针刺法检查,测定保温芯板实际厚度是否符合设计要求。3)随机抽样检查,每100_抽查点,若该点不符合设计要求,则增加抽样检查点为每30_设...
外墙保温
施工
验收
标准是什么
答:
1
验收
标准 按现行国家标准《
建筑
工程施工质量验收统一标准》GB50300规定进行
外墙
外
保温
工程施工质量验收。外墙外保温工程分部工程、子分部工程和分项工程划分如下:分项工程应每500~1000_划分为一个检验批,不足500_也应划分为一个检验批;每个检验批每100_应至少应抽查一处,每处不得小于10_。2主控项目...
外墙保温
质量
验收
规范是什么
答:
外墙保温
粘贴瓷砖
验收
标准 1.无歪斜、缺棱掉角和裂缝等缺陷。2.墙砖铺粘表面要平整、洁净,墙面瓷砖粘贴必需牢固.色泽协调,图案安排合理,无变色、泛碱、污痕和显著光泽受损处。3.砖块接缝填嵌密实、平直、宽窄均匀、颜色一致,阴阳角处搭接方向正确。非整砖使用部位适当,排列平直。4.预留孔洞尺寸正确、...
外墙保温验收
规范有哪些
答:
一、
外墙保温验收
规范 外墙保温系统所用材料要符合设计要求,且保温层的厚度允许偏差为+0.1―0.05之间;保温板的厚度及保温系统应符合节能设计要求,保温层在墙体内必须粘结牢固;抹面胶浆和保温板要粘结牢固,面层不可以产生爆灰和裂缝等缺陷;耐碱网布要铺压严实,搭接宽度在100mm以上,加强部位耐碱网布...
外墙
外
保温
装饰系统的
验收
依据是什么?
答:
一般是根据以下4个标准准则进行参考设计:1、《
保温
装饰板外墙外保温工程技术导则》RISN-TG028-2017 2、《保温装饰板外墙外保温系统材料》JG/T 287-2013 3、《中华人民共和国建筑工业行业标准建筑用混凝土复合聚苯板外墙外保温材料》JG/T 228-2015 4、《中华人民共和国行业标准
建筑外墙
外保温...
外墙保温
施工规范与
验收
标准
答:
外墙保温
施工规范:基层处理、材料选用、施工工艺等。
验收
标准:技术要求、外观质量、施工质量等。施工规1、基层处理:外墙保温前,需要对基层进行处理,确保其坚固、平整、干燥、无明显裂缝、污垢等。2、材料选用:选择符合规范要求的保温材料,如聚苯板、聚氨酯板、岩棉板等,并使用符合标准的粘结剂、网格...
保温
工程
验收
规范标准是什么?
答:
目前外
保温
工程
验收
参照的规范有地标,但都是以GB50411-2007《
建筑
节能工程质量验收规范》为参考的。一、产品标准 GB/T10303—2001膨胀珍珠岩绝热制品 GB/T10699—1998硅酸钙绝热制品 GB/T10801.1—2002绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 GB/T10801.2—2002绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)GB/T10802—2006...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
建筑外墙保温验收规范
外墙保温验收
外墙保温工程施工及验收规范
建筑保温验收规范
外墙保温质量验收规范
建筑保温工程验收的规范
外墙保温分部分项验收
最新外墙保温质量验收规范
外墙保温节能验收规范